这个屋顶组件的干燥潜力
丹尼尔Herskowitz|发布于绿色建筑技术在
我们正在翻修5区的一间客舱,使用8″外部GPS绝缘。为了避免超长紧固件(难以获得,昂贵),我们正在安装3.5″GPS的第一个后期夹在端2x4s运行平行于山脊之间。第二层4.5″GPS将是连续的,没有2×4。这使我们能够将包层拧入2x4s,避免10个″紧固件。我的问题是,把2×4夹在这些蒸汽屏障之间会有问题吗?木头里的湿气需要一个干燥的地方吗?
2/12的屋顶
立缝金属屋面
冰幕屏障
3/4“胶合板
8”GPS
冰幕屏障
1“胶合板天花板
5/12的屋顶
立缝金属屋面
冰幕屏障
3/4“胶合板
8”GPS
冰幕屏障
1″舌槽包覆。
GBA细节库
一千个建筑细节的集合,由气候和房屋部分组织
搜索和下载施工细节
回复
我觉得这可能是个问题。你需要封闭由2x4s产生的1.5英寸的空气空间。如果你想用这种方式建造,我会撕开1.5英寸的GPS碎片放在2x4s之间(顺便说一句,2x3s会占用更少的空间在你的绝缘三明治)。另一种选择是在GPS层之间放一层3/4英寸的胶合板/OSB,以避免空气空间。
我认为空气空间是自找麻烦,不仅仅是因为潮湿——生物会认为你在为它们建造高层住宅!
比尔
比尔,
我认为问题是沿着这些线,IE 1层GPS, 2 x 4的边缘,GPS切割以适应它们之间,上面没有空域,创造一个不通风的组件。
除非我读错了!
我能看出你是怎么想的。两边是2x4英寸,中间是3.5英寸的GPS,然后是第二层4.5英寸的GPS。这就是为什么我们工程师喜欢我们的图纸:-)
如果事情是这样的,那么我不认为装配有任何问题。需要避免的是图层之间的空隙。组装中的所有东西都需要紧密地堆叠在一起,不能有缝隙。
比尔
是的,这是正确的。2 x 4s边缘= 3.5“,并将使用3.5”GPS第一层,所以没有空气间隙
目前我们使用的是polytick TU plus(均质橡胶沥青防水衬底)覆盖护套(一部分是胶合板,一部分是舌槽)。我担心很难在内墙蒸汽屏障(Intello)和多晶硅之间建立气密连接。我担心在聚胶和护套之间会有气隙。对此有什么想法吗?