砖面墙带蓝皮圈的干燥潜力

塞迪马尔插件 能效和可达性

在加拿大多伦多有新楼我决定用蓝丝金打包这样做时,我在一墙上使用错误产品平面蓝调比VP100
隔墙无法呼吸,墙多半被堵住,迟清除错误蓝皮是否有任何可能的解决方案和什么可能是凝析,一旦多管屏障应用到屋内蝙蝠隔绝层和干墙下
容墙从内部吸气
任何建议都非常感激

GBA素数

加入领先科学专家群

成为GBAPrime成员并即时访问绿色建设、研究与报告的最新开发

回复

  1. 凯尔R||#1

    ibrack或Intello智能蒸发屏障替代聚点允许高湿度干燥

    1. 塞迪马尔||二号

      多谢忠告智能蒸气屏障是否允许 在加拿大安大略建筑规范下
      再次感谢

      1. 凯尔R||3

        我不太熟悉加拿大建筑编码, 但快速搜索似乎表示它

        https://foursevenfive.ca/blog/intello-plus-complies-with-national-building-code-of-canada-2010/

      2. 专家成员
        阿库斯||#4

        探长和Membrane没有问题我唯一用它开价 大白北方太傻

        最安全的方法是闪动墙并用足够闭合单元SPF控制凝析限制水分进入墙面 冷面蒸气屏障的存在无关紧要外端已硬化R5,接近完成(2x6墙为R7.5),但点SPF不会疼,否则内部取2CCSPFWith 2" of SPF, the rest of the insulation can be standard 2x4 batts.

      3. 专家成员
        马尔科姆泰勒||#5

        Akos和Kyle

        问题可能归我管 解释它符合9.25.4.2Intello不是可变膜似乎它会顺从时关闭蒸气, 但它开放时不超出要求perm评分

        1. 凯尔R||6号

          Hi Malcom

          Membrain和Intello法下需要低于1bm查一查完全解释

          https://www.certainteed.com/resources/CT_RCIVapRet_web.pdf

          1. 专家成员
            马尔科姆泰勒||#7

            凯尔

            Thanks-Abjective可能只是我稠密,
            渗透增加超过十倍按ASTME96测试BC代码中没有任何语言表示材料开放时允许超出1perm

            这当然完全无关 讨论它是否是一个好主意检验员说薄膜不匹配代码题时 我该做什么

  2. 凯尔R||8

    Hi Malcom

    时值9.25.4.2

    跳动屏蔽素材
    蒸气屏障的渗透度不大于60纳克/(Pascsm2),根据ASTME96/E96M,水蒸气材料传输使用淡化法(dry杯)测量

    Membrain和Intello均使用ASTME96/E96M干杯法渗透小于60纳克/水杯法使用前不会显示更大的渗透性