我可以安装一个距离房屋的MiniSplit热泵吗?

玛丽布朗|发布了一般的问题

我们一直在计划在我们的小型1890年代的新英格兰家中安装迷你分裂我们是能源改装。但是我们正在研究将热泵放在房屋的任何一侧(在车道宽度上设置的宽度,以及另一方面的未来装修。)我们可以将MiniSplit放在房屋跨越车道的一侧,向地下跑到房子里的线条?一位承包商建议这一点,但其他承包商对其可能性提供了不同的反应。我不确定如何承担如何实现这个问题。见解?

GBA Prime.

加入建设科学专家的领先社区

成为GBA素质成员,即时访问绿色建筑,研究和现场报告中的最新发展。

答复

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    玛丽,
    据我所知,你提出的是可能的。安装导管或管道以保护掩埋的制冷管线和电缆。

    我当然会联系MiniSplit制造商,并在继续之前从这种类型的安装上获取建议。

  2. dorsett.||#2

    它只是制冷剂管线长度限制的函数。如果线路过度延长容量和效率会丢失一点,但所有这些都可以通过系统设计器/安装程序来计算。这一切都在工程手册中阐述,安装人员应该熟悉。如果你只添加另一个25',它可能不会是一个问题,但添加另一个100'可能需要做数学。