有人熟悉In'Flector,一个看不见的辐射窗人绝缘体吗? Brooke Guthman.|Posted in能源效率和耐用性在2013年10月8日11:53 AM 好奇,如果它真的工作。 回答 GBA详细资料库 由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合 搜索和下载施工细节 加入的主要社区建设science experts 成为GBA素质成员,即时访问绿色建筑,研究和现场报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 有人熟悉indowwindows.com吗? 有人熟悉Terra Firma Foundation System吗? 有人熟悉这种据说 - 绿色涂层系统吗? 是否熟悉反思绝缘的人,特别思考聪明? 答复 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2013年10月8日12:26 PM|#1 布莱斯,这是一个半透明窗口屏幕。以下是分析的链接:http://www.inflectorpanel.net/texas_am_university_inflector_tests.pdf. 结论:屏幕显着降低了视觉透射率(VT),从0.76到0.27,因此它并不完全透明,并且当然不是“不可见”。 在“夏季配置”中,它会从0.82 SHGC到0.36 SHGC的单釉窗口的性能。 在“冬季配置”中,它会改变从U-1.2到U-0.74的单釉窗口的性能。这无水靠近双层玻璃的低电子窗户。 FleglectorGlobal.|DEC 30,2020 03:20 PM|#5 您好Bryce,您的小组链接不会提出我们的产品,但我希望您可以查看我们的概述以获取更多信息。 兰迪·莱蒂玛|10月15日2013年10:03 AM|#2 我的窗户上有充气机屏幕,他们现在工作了三年。甚至让他们在天窗上。如果放入正确的玻璃和屏幕之间的2英寸空气空间。没有更多的冷空气来玻璃,我有双层窗格制作的窗户。我住在宾夕法尼亚州。会再次购买巨大的投资来节约能源。 彼得L.|2013年10月16日04:39 PM|#3 这些屏幕似乎是他们希望在摇摆季节期间有助于减少SHGC的人来说,特别是在被动房子里。这些屏幕的成本是多少?如果他们安装了它们,如果他们反映了窗外的SHG,它们会导致任何玻璃过热问题吗?他们很容易删除吗? 兰迪·莱蒂玛|2013年10月23日01:21 PM|#4 屏幕像任何其他屏幕一样,框架用橡胶卷保持在框架上,用框架框架框架,当你放入框架时,它们会在屏幕和玻璃之间进行空气紧密区域。当它变冷时,我曾经在窗户内部有水分,而不是现在,如果没有水分越过屏幕,你认为房间里有多少暖空气。天窗上的雪不会融化,直到太阳击中它们。有点昂贵,20平方英尺的英尺。用油超过3美元的加仑,你会省多少个gal。我所知道的只是我会再买他们,他们为我工作。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答复
布莱斯,
这是一个半透明窗口屏幕。以下是分析的链接:
http://www.inflectorpanel.net/texas_am_university_inflector_tests.pdf.
结论:
屏幕显着降低了视觉透射率(VT),从0.76到0.27,因此它并不完全透明,并且当然不是“不可见”。
在“夏季配置”中,它会从0.82 SHGC到0.36 SHGC的单釉窗口的性能。
在“冬季配置”中,它会改变从U-1.2到U-0.74的单釉窗口的性能。这无水靠近双层玻璃的低电子窗户。
您好Bryce,您的小组链接不会提出我们的产品,但我希望您可以查看我们的概述以获取更多信息。
我的窗户上有充气机屏幕,他们现在工作了三年。甚至让他们在天窗上。如果放入正确的玻璃和屏幕之间的2英寸空气空间。没有更多的冷空气来玻璃,我有双层窗格制作的窗户。我住在宾夕法尼亚州。会再次购买巨大的投资来节约能源。
这些屏幕似乎是他们希望在摇摆季节期间有助于减少SHGC的人来说,特别是在被动房子里。这些屏幕的成本是多少?如果他们安装了它们,如果他们反映了窗外的SHG,它们会导致任何玻璃过热问题吗?他们很容易删除吗?
屏幕像任何其他屏幕一样,框架用橡胶卷保持在框架上,用框架框架框架,当你放入框架时,它们会在屏幕和玻璃之间进行空气紧密区域。当它变冷时,我曾经在窗户内部有水分,而不是现在,如果没有水分越过屏幕,你认为房间里有多少暖空气。天窗上的雪不会融化,直到太阳击中它们。有点昂贵,20平方英尺的英尺。用油超过3美元的加仑,你会省多少个gal。我所知道的只是我会再买他们,他们为我工作。