GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类

社区和问答

Why doesn’t RESNET put more weight on air sealing in their proprietary formula for determining the HERS Index of a new home?

约瑟夫波兰|Posted inEnergy Efficiency and Durability

我最近被授予了我的新能源之星vers 3.1家中没有可再生能源的胜利。鼓风机门测试是[email protected]Pascals = 95和Ach50 = 0.27。我的Hers Rater告诉我,鼓风机门测试数据对整个Resnet的额定值有一个最小的影响。在我看来和许多专业人士中,空气渗透是影响新家居能源效率的最重要因素。如果空气密封差,墙壁和天花板的高R值的新家庭可能是非常能低的。

GBA Prime.

Join the leading community of building science experts

成为GBA素质成员,即时访问绿色建筑,研究和现场报告中的最新发展。

答复

  1. 约翰塞梅默布拉克||#1

    你的兄弟是错的。鼓风机门测试结果对HERS评级有一个相当“重大”的影响。

    说过,我会不同意说“空气渗透是单一(我重点增加的)最重要的因素影响新家庭的能源效率”。能量效率没有银子弹,这是我认为它在主流中缩短了缩小的原因之一。优异的高能效在房屋中,在结构的几个方面,在标准施工方面需要显着改善:气密性,绝缘,窗口性能,加热/冷却设备+分配,水供暖设备+分配,照明,主要电器和电子产品。

    虽然我不了解你房子的细节,但你或你的设计师和/或建筑师和/或建筑师已经完成了这些细节的家庭作业的比分为40张。你不在空气密封上拍摄40。

    *唯一的时间不是这种情况就是没有机械通风的相当紧的房屋。Resnet HERS评级规则不会以一定限度(大约<5-6ACH50,我认为)以牺牲室内空气质量为代价来衡量空气密封性。

  2. 约瑟夫波兰||#2

    Thank You for your comments. Greatly appreciated.

    来自:Joe Poland

  3. 凯文迪克森,MSME||#3

    我的评估者说:“Ach50的减少从7到4的减少产生4点的胜率”。

    由于收益递减,我猜测从4ACH50到1ACH50将产生小于4点滴。

    所以我认为你的估价者是正确的低价值s of ACH50. You could make the house four times tighter by going from 2ACH50 to 0.5ACH50, but you won't save much energy because at 2ACH50 the house is already losing very little energy due to infiltration.

  4. 约翰塞梅默布拉克||#4

    凯文,

    在我在(包括REM /速率)的能源模型中,在降低空气泄漏时没有减少回报。每个CFM的改进都与它之前一样好。

    假设存在机械通气,从4ACH50到1ACH50将为您的比分与7ACH50到4 ACH50提供相同的改进。

登录或创建帐户以发布答案。

Community

最近的问题和回复

  • |
  • |
  • |
  • |