乔•德怀尔|发布一般的问题

我们在低层(双层/分体式门厅住宅)的浴室改造中。连光秃秃的螺柱都没有。旧的玻璃纤维绝缘被拆除,1/2″双箔面泡沫板(Polyiso)位于2×6外墙后面,也位于上面的带托梁后面。泡沫板外是1″气隙,然后3.5″砖外“壁板”。两者都在等级以上。柱墙位于2×6板上,该板位于2×4压力处理板上,位于6.5″厚的混凝土砌块地下室墙的顶部。混凝土墙在内部没有绝缘,因为我不能保证这部分的砌块墙100%干燥,我计划让它保持原样。夏季大量使用空调(管道热泵)使住宅低层和上层保持50%的相对湿度。平季意味着开窗,冬季等于热泵+运行在低层的便携式除湿机。气候区为混合湿润- 4a,冬季设计温度为华氏9度。

网上到处都是这样的网站:给带托梁泡沫。但几乎所有这些场地都不假设在带托梁外,或在我们的方案中低层墙外,有一个蒸汽不渗透箔面泡沫板。在这种情况下,我是否可以使用一或两层挤压聚苯乙烯绝缘材料(XPS),在边缘处填缝,用于带托梁和下层浴室墙壁,而不存在木材潮湿问题?我应该在石膏板后面使用更透气的绝缘材料吗?我有旧的1.5″XPS表可用。它将被包裹在新的玻璃纤维淋浴和/或石膏板墙后面。谢谢。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 专家成员
    Zephyr7||# 1

    我有完全相同的情况,箔面polyiso在我的边缘托梁外面。因为我想要一点干燥能力,我使用2“EPS在内部,密封在罐装泡沫的地方。EPS是有一点蒸汽开放的,所以这允许一点干燥。

    我没有压力处理过的窗台板,但我增加了毛细血管破裂。在你的情况下,你有一个压力处理的窗台板,所以你不必担心,但毛细管破裂仍然是一个好主意-你可能已经有一个(看看你是否有窗台密封或其他类型的“砖石到窗台板”垫片材料的地方)。

    混凝土墙不需要晾干。你可以毫无顾虑地将它们隔离,只要使用不会有水分问题的绝缘材料(这意味着这里没有蝙蝠)。许多人使用多面光镜,但你也可以使用EPS或XPS (XPS是最不环保的选择)。你唯一需要担心的是水分可能会被吸到窗台板上,但如果你有毛细血管破裂,那就不是问题了。

    比尔