GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

1950年建筑——裸砌块墙,无保温,无干墙——1 1/2″房间改善?

scout159|发布能源效益及耐用性

北Ill位置-8“块裸露除油漆内外。公寓2床强制空气nat燃气热新安德森双挂密封良好。
将把处理2×2″内部框架把导管为新的电路-现在只有2个电路-厨房和其他一切。平屋顶2×10绝缘。所以我应该使用塑料蒸气屏障,然后在螺栓之间使用1 1/2″泡沫板吗?或者只是泡沫板或建筑包装在泡沫板上或下面。没有交流。

所以现在凝结点在阻挡壁中,一直存在。如果我把它搬进去,我能造出一台造水机吗?

什么好主意吗?

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    侦察,
    这是地下层的墙还是地下层的墙?

    如果是上档次的墙,你能将墙与外部隔离吗?还是局限于在内部安装绝缘材料?

    在北伊利诺斯州(气候区5),你想要一个R-20的r值为一个高于地面的墙。(请咨询当地代码权威机构,因为代码要求各不相同。)对于混凝土砌块墙,通常的方法是安装一个连续的刚性泡沫层。5英寸的EPS或3英寸的聚苯乙烯都可以。

  2. scout159||#2

    它高于等级——我们需要固定2x2螺栓,以阻挡每16英寸的出口和干墙。如果我们放置连续的3英寸泡沫,然后2x2的墙壁,这将是一个大的紧固件和增加深度来修剪窗户?在未来,我们可能会在外部添加更多2x2 s的侧线,但这需要几年的时间。

  3. scout159||# 3

    我最关心的是实际的滴水在新墙上的地板上——

  4. GBA编辑器
    马丁Holladay||#4

    侦察,
    如果这是我的项目,我的目标至少是R-20,就像我在第一个回答中提到的,即使我必须买长紧固件。

    也就是说,如果你想吝啬,你决定只添加R-5绝缘墙,你不会得到水滴在地板上(只要你的硬质泡沫塑料覆盖100%的墙,只要你的空气密封防止室内空气达到冷cmu)的细节。唯一的问题是,该建筑将比符合最低法规要求的建筑使用更多的能源。

  5. 专家成员
    Dana多赛特||# 5

    没有必要在这个堆栈的任何地方的塑料蒸汽屏障。

    在相同的壁厚,而不是2x2对接块的墙壁,把一个连续的3/4“箔面聚碳酸酯紧块,密封与箔胶带接缝,并使用1x4 furring通过2.5-3”砌体螺钉螺钉块。填充与另一层3/4“聚碳酸酯之间的毛毡仍然低于代码最低性能,但比你有2x2热桥和1.5”的框架之间的泡沫板要好得多。

    要达到代码最小值,需要使用R13连续泡沫与无填充,或R10连续泡沫,如果添加R6-ish填充之间的毛毛或2x2框架(覆盖在R10连续泡沫)。

登录或创建一个帐户张贴答案。

社区