在使用钢钉时,有什么好办法来提供热间歇吗? Doug Mcspadden|发布能源效益及耐用性在2010年2月7日07:01am 该建筑位于北卡罗来纳州夏洛特市。墙体组件目前绘制为4″金属螺柱与Icynene绝缘,7/16″OSB直接固定到螺柱,2层毡和壁板。 回答 GBA细节图书馆 由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合 搜索和下载施工细节 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。 开始免费试用 相关问题 你会用什么产品来制造热断裂? 回复 GBA编辑器 马丁Holladay|2010年2月7日上午09:08|# 1 道格,热桥通过钢钉是如此伟大,它是浪费时间绝缘钢钉之间。 在OSB的外部安装刚性绝缘-越厚越好。当然,在最低限度上,您必须满足本地代码要求的最小r值。 更多信息可以在GBA百科全书中找到://m.etiketa4.com/green-basics/steel-studs 约翰·布鲁克斯|2010年2月7日上午09:10|#2 是的,不要使用钢钉,除非你计划使用100%绝缘。 约翰·布鲁克斯|2010年2月7日上午09:13|# 3 道格,我在看到马丁的帖子之前就发了。 登录或创建一个帐户张贴答案。 报名 登录
回复
道格,
热桥通过钢钉是如此伟大,它是浪费时间绝缘钢钉之间。
在OSB的外部安装刚性绝缘-越厚越好。当然,在最低限度上,您必须满足本地代码要求的最小r值。
更多信息可以在GBA百科全书中找到:
//m.etiketa4.com/green-basics/steel-studs
是的,
不要使用钢钉,除非你计划使用100%绝缘。
道格,
我在看到马丁的帖子之前就发了。