9月1日,我们在5A气候区(RI)浇筑了新家的地基(12″墙),并拆除了模板。由于冬天的原因,我们将推迟剩下的工程。我最初的计划是在冬天开始之前现在回填,但现在我的挖掘分包商说这不是一个好主意,因为回填土会膨胀(由于温度较低),并对地基墙施加一些压力。有人有什么建议吗?最关心的是立足点吗?由于我们必须进行爆破,所以基础基本上是在坚固的岩石上,周围环绕着12″的砾石。
等待是一种错误吗?我们是否应该考虑回填大约2-3英尺,以至少确保地基低于霜线(我们的邮政编码是2 ' -3 '英尺)?施工干草是一个选择吗?或者,没有什么好担心的,因为粉底已经固化超过2个月了,现在是12″厚。我用的EPS呢,如果我们现在回填,它能提供缓冲吗?
我附上了一些图片来说明它的样子。谢谢你的帮助。
GBA细节图书馆
一个由气候和房屋部分组织的1000个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
我的承包商不允许在楼板托梁安装之前进行任何回填,以防止墙被向内推。他也不允许重型设备靠近墙壁。
要我说,相信你选对了建造者。问所有你想问的问题,但尽量不要告诉你的建造者如何完成他的工作。
Walta
在楼板搁栅和底层铺设前不回填是标准。实际风险很低,但仍然存在一些风险,而且建筑商不愿承担风险……至少那些还在营业的是这样。
在美国大部分地区,在秋冬季节暂停施工已经不是那么常见了。研华和类似的底层面板可以承受大量的雨水,并且可以很快地在大多数房屋上到达屋顶。不过话说回来,现在木材价格已经涨到屋顶了,所以多等几个月可能会帮你省点钱。