哈罗

我正准备进三相空气封存项目i想同时做所有事,但成本推推理同时需要同时提供其他重塑项目阶梯是:1)密封和隔绝屋顶和楼上墙,替换所有窗子,2)密封和隔绝楼下墙壁,3)封隔和隔绝地下室前后都想用吹风器测试 测量成功率, 但我不确定它会有多精确 因为有已知区域 我们没有触摸我的问题是 院子或楼段 能否测试精度上层有单门, 虽然我知道地板上会移动, 我在想我可以前后把吹风机放上门

这种方法有效吗? 或有更好的方法测量家庭局部偏密性我不想等到整栋房子整理后 才能知道楼上是否正确整栋房子可能测试最小交换机的确定值, 但卧室可能封闭得足够紧, 需要HRV系统

谢谢
瑞安市

1450sqft 1.5故事
Minneapolis MN
气候区6

GBA素数

加入领先科学专家群

成为GBAPrime成员并即时访问绿色建设、研究与报告的最新开发

回复

  1. GBA编辑器
    马丁霍拉第||#1

    瑞安
    由经验丰富的报告者专家回答你的问题-我猜很快会出现

    同时,我要说

    开工对 时不时对楼段进行布告门测试

    二叉执行风口对空气封存时, 风口测试总能教给你点东西, 并有可能帮助识别热信封中的漏洞。

    3级多家隐蔽路径连接室外包括实用寻宝机 joist海湾 内部分区路径复杂你正面临的任务 并增加你误判布线员门结果的可能性

  2. 大卫梅兰||二号

    完全可以执行四种或更多标准吹风门测试-一起始为基线-并继每一阶段工作后再执行一个测试向您提供相当好的信息 关于你完成的每一阶段, 我肯定会做到这一点

    你可以测试房子分块 但它很难足够时间、努力、遮罩带和塑料薄膜,通常可把一节从其余部分分离出来,然后测试该段使用二维压力计,您可以同时测量两个区域的压力变化,向您提供分块连接程度的信息

    实例是,你搭建了告密者门 房子的一带 并绑取房子的另一带减压到-50测试区,并同时测量另一区域的压力变化区间近零测量外,可推理它与测试区最小相联外向-40可推理 房子两部分间没有太多空气屏障 尽管你努力

    也可以测量一区对一区对二区---如果差大,有屏障,小差小,即无差小

  3. 查利沙利文||3

    关键是用吹风门查找 工作区域剩余漏水 比用它量化更多大卫说,你可以发现你做了多少改进,这很好, 但你不知道有多少剩余漏水取自其他地区

    热摄像头可帮助搭接布告者门查找漏洞,现在比布告者门便宜

    我有限经验显示 中度封隔部分房子测试 通常是无果- 另一区通常接近测试压力或中度压力, 而不是非常接近外部压力中间数加点空格并建模型并估计渗漏量,即使无法单封,但建模相当复杂

    更具体地说,你计划把介于楼层之间的打包门---如果有楼上窗口,你可安装它并获取良好的密封,这或许比较可取,然后关上门并贴上磁带并获取信息 说明你测量的泄漏数 介于楼层对立上上下下下层测试时 可能向外开放 并失去机会 做大卫描述的额外测量

    注意,鉴于你良好的计划从顶部开始,渗透百分比下降会比下风门数百分比下降要好上层所有漏洞密封后 剩余漏洞高度差小 所以栈效果不再差或想改变二相位顺序 并处理二层地下室漏水