GBA徽标水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 减号图标 图标图标 汉堡图标 关闭图标 分类

社区和问答

了解子板绝缘的代码

杰伊|发布建筑代码问题

我想确保我对代码的解释是正确的。这是针对5号区域的新建筑房屋,计划在地下室配上加热的平板。地下室是一个带有车库和门的罢工。2018年IEC代码的下表402.1.2用通用术语谈论“平板R-Value”,并说区域5 R-10的2英尺。我的状态代码覆盖了该表,但是平板要求是相同的。但是,脚注有些不同。

首先,我去过许多新的建筑房屋(所有规格构建),但从未看到在地下室平板以下延伸的任何绝缘材料。这仅在地下室完成后才强制执行吗?何时将其延伸至2'应用?

在脚注上,状态表说(附件#2):

“应将R-5添加到整个平板上,并为加热板或足以填充框架腔的隔热板的所需平板边缘R值最小。”

但是2018 IEC表说(附件#1):

“不需要加热板的平板边缘绝缘层以延伸到平板以下”

我了解本地代码正在覆盖2018 IEC代码,但是有人可以帮助解释这意味着什么?我曾计划在平板下方的R-10 EP上水平运行的平板和R-5沿着我的平板边缘类似于附件的细节(附件#3),但是我的状态代码是否说我需要在平板下方的R-15?很迷茫。地下室将不会立即完成,但我不确定这是否重要。谢谢你的帮助

GBA Prime

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime成员,并立即访问该领域的绿色建筑,研究和报告中的最新发展。

答复

  1. 约翰·克拉克(John Clark)||#1
  2. 杰伊||#2

    谢谢约翰。一切似乎总是回到坡度上的平板。有什么特别适用于日光地下室的东西吗?

    1. 约翰·克拉克(John Clark)||#3

      我认为您会恢复对平板的要求,但其他知识渊博的人应该确认这一点。