用高速系统(SpacePak)和HRV冷却和除湿
我正在加拿大多伦多一个2000平方英尺的维多利亚式建筑的扩建项目中。
出于所有的意图和目的,第2层和第3层是独立于楼下的主楼和地下室的。我们有HE锅炉的辐射地板。非常紧的房子,R30的墙和R60的屋顶。
出于各种原因,我们选择使用太空背包和热泵来冷却。有一个独立的HRV从浴室到卧室。
我的问题是:
-如果我把冷却的尺寸调整到我计算的热量(甚至略低一点),我能不能在设计的日子里增加一个除湿器来帮助系统,在干燥是我们需要的所有舒适的肩膀的日子里更有效。
-我能把除湿装置引入我的HRV管道吗?这样除湿装置可以运行更多的时间,从而减少运行热泵或空气处理器的需要。
任何建议都非常感谢。
GBA详细信息库
根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节
搜索和下载施工细节
回复
埃文,
除湿机在减少空调潜在负荷的同时,也会增加空调的感负荷。我不确定(在减少空调负荷方面)是否有任何净收益。
如果天气潮湿,你觉得需要除湿,你能做的最好的事情就是尽可能少地运行HRV。通风引入了潮湿的室外空气,增加了除湿的需要。这就是为什么我会对把除湿机和HRV绑在一起持怀疑态度。理想情况下,你不会想在潮湿的天气运行你的HRV。