热泵和扬程的高程降级是否正确?
我知道在7000的建筑,我需要减少20%的热泵输出,但最近一个HVAC人说,我也需要这个20%的降额为头部,为总40%的降额。也就是说,如果压缩机组的额定电压为40000 BTU,我只能得到25600 BTU(. 8 *(。8 * 40000))。这是正确的吗?如果是,为什么?头部的热交换也会受到空气密度的影响,但是否存在限制,阻止使用更高容量的头部(即更多的空气流量),从而获得压缩机的全部输出?
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
每个单元根据海拔高度递减。
假设20%的下降率,你的24000BTU室外机将提供19200BTU,你的24000BTU室内头将能够提供19200BTU。如果你将两者结合起来,你将得到一个19200BTU的系统,而不是下降40%。
差值来自空气密度差,这意味着相同的内外线圈可以从相同的鼓风机CFM传递更少的BTU。折射电路是密封的,所以它根本不受高度的影响。
好极了——这就是我的理解。谢谢。