能源之星家庭改造:II类蒸气延迟器需要现有平板
这所房子在马萨诸塞州伍斯特市有一个菲尔德斯通基金会。一部分能源之星认证要求地下室平板在其上具有2级蒸气屏障。理想情况下,我想使用液体应用的溶液,但是自助板产品也可以使用。我一生都无法找到任何有效的东西……
有什么建议么?
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
您真的想删除列表吗??
这不会删除您保存的文章,只有列表。
在Beta站点预览期间,此功能已被暂时禁用。
答复
嗨,内森。
只是要明确,必须是II类(不能是I类)?
您能否使用刚性泡沫绝缘材料,这些绝缘材料也可以作为II类蒸气延迟器并获得热益处?
我相信某些环氧基底涂料(或ra密封剂)会撞到正确的范围。
我敢肯定,I级蒸汽阻滞剂也会有资格。您能指出指定的在线版本的能源之星要求吗?
https://hp.seal-krete.com/products/vapor-shell/
https://ghostshield.com/product/vapor-tek-440
您将要完成地下室进入居住空间吗?如果是的,则在一英寸或两英寸的II或类型VIII EPS上的5/8“胶合板地板(在您当地的绿色绝缘小组的回收或工厂秒数中,价格很便宜)在II类范围内。但是在这种情况下,我个人仍然更喜欢板本身上的<0.1 pers-i类密封剂(或6-10 mil聚乙烯)。
在蠕虫镇,没有绝缘的地下室可以赤脚凉爽,但通常不是彻头彻尾的寒冷。我(邮政编码01609)未绝缘的大鼠斜线地下室中的冷却器斑点有合理的壁绝缘,但有时在低至50年代中部的F下仍未在低至50s中部的fluding加热。
它可以是1级。我考虑了泡沫,但是,这是一个翻转,我没有预算完成地下室,所以我希望蒸气屏障成为干净耐用的效果。
这些环氧产品看起来完全是我想要的。我与我的油漆供应商进行了交谈,他在旧板上使用环氧树脂(1943)高度灰心,但我不知道他的意见是基于什么。
嗨,内森。
由于I类是可以接受的,因此这是另一个要考虑的产品:https://prosoco.com/product/vb-vapor-barrier/