泡沫板保温安装
我不从事建筑行业,所以我在寻求专业人士的帮助和建议。
我承包了新的乙烯基壁板应用于我在底特律地区的现有住宅,其中包括泡沫板隔热层。工作人员拆除了旧的铝壁板和现有乙烯基窗户周围的装饰帽。他们用了3/4英寸。在工作区域和受影响的窗户和角落周围铺设泡沫板。随后是新的乙烯基壁板和铝装饰和水槽。
房子看起来很漂亮,但是内部很冷,这已经成为一个大问题。我检查了窗户,确保它们都关好了,一切看起来都很好。我把承包商叫了出来,他让安装人员在与砌砖的地方填塞,但这并没有解决问题。逃生路线被堵住了,我甚至会担心排水问题。
我再次打电话给承包商,他声称项目是正确的,我们一定是有另一个问题造成了这个问题。我问他用胶带把泡沫板绝缘的接缝和边缘粘起来的事,他说没有必要,而且会把湿气困住房子。这个解释的问题是,我在网上DIY的所有后续视频都显示了正确粘缝的步骤,接缝,包括窗户,以防止空气泄漏。我还应该提到,在这个项目没有触及的窗口上,我没有这个问题。
我是否应该期望所有的绝缘接头/接缝都密封?
这类泡沫板应用的公认行业标准是什么?
我遇到的承包商是否拥有(希望)正确的材料,但却懒得使用它们以确保它们的有效性?
我提前感谢你能提供的任何建议/信息。
Z波塔
GBA详细库
根据气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜寻及下载施工详情
回复
首先,他们使用的3/4绝缘手风琴板的绝缘性能不高,大约只有R3.8
它的一般用途是提供一个光滑的表面/衬底,在上面安装乙烯基墙板
虽然你可以要求更好的闪光和胶带,这通常是额外的,我不期望一个侧面只有船员费心做正确。同样,它们并不意味着要安装空气屏障和绝缘,它只是一个光滑的靠背。如果他们破坏了之前的屏障,比如保温层,那么他们应该修复或更换它。你也可以要求在撕掉后用保洁布。
考克解决不了你的问题。
在相同的室外/室内条件下,住宅的居住不应该造成任何温差。旧的壁板可能没有背板,也可能没有任何闪光或接缝。
如果这让你很困扰,你就必须雇佣另一个值得信任的承包商来找出问题。如果他们在修理过程中发现了一些由于之前的壁板工作而导致的疏忽,你可以在这个问题上阻止他们,让壁板维修人员来查看并修理或付款。
鲍勃,
感谢这些信息,它让我更好地理解了这个过程。我已经向几个网站发送了我的信息/投诉,我对收到的广泛回答感到惊讶。我会再找人评估一下房子。再次感谢。
Z波塔
芝诺,
这里有几个问题。
1.正如鲍勃指出的,你显然是承包了新壁板的安装,而不是空气密封或绝缘改造工作。如果你想改善你的房子的热性能,这将是一个很好的机会,但你必须把这项工作包括在你的规格和合同中。有关此主题的详细信息,请参见屋顶和壁板工作是能源改造的机会。
2.在你的气候下,3/4英寸厚的硬泡沫是不够厚的。一般来说,薄泡沫比厚泡沫风险更大。有关此主题的详细信息,请参见刚性泡沫护套最小厚度的计算。
3.没有合理的理由解释为什么你的房间在你描述的工作之后会感觉更冷,所以你可能需要雇一个顾问去你的家,调查一下发生了什么。