GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类

社区和问答

将纤维水泥安装在刚性泡沫上

维克多布尔戈斯|发布了能源效率和耐用性

是否有任何人都有最好的实践推荐,用于将纤维水泥安装在刚性泡沫上?

我知道安装外部泡沫(1“或更多)时的典型推荐是将1×3粗糙条带放在刚性泡沫的顶部,然后将壁板连接到毛刺条。然而,詹姆斯·哈迪和确定性似乎建议在附着纤维水泥面板时推荐至少1 1/2“的指甲渗透(如果您不遵循此规范,保修是无效的)。如果直接将其直接安装其纤维水泥壁板,它们不推荐任何超过1英寸的刚性泡沫,它们似乎不超过1/2“的刚性泡沫(主要问题是指钉子会晕眩任何厚于1英寸的刚性泡沫)。

此外,纤维水泥壁板在安装在毛茸茸的条带上(看起来非常薄而柔韧)有任何波动吗?

任何思想或评论都将得到欣赏。谢谢。

GBA Prime.

加入建设科学专家的领先社区

成为GBA素质成员,即时访问绿色建筑,研究和现场报告中的最新发展。

答复

  1. riolsong.||#1

    遵循制造商的安装规格或使用不同的壁板。

  2. 达林弗雷西奇||#2

    James Hardie在他们的网站上有一封信,批准使用他们的壁板产品超过1x毛茸茸条带,具有所需的指甲/螺钉长度。确定性尚未批准这种建设手段。我认为他们希望在这些意味上测试他们的产品,以便保持领先于游戏。Rainscreens是未来的浪潮。

  3. riolsong.||#3

    Rainscreens是未来的浪潮。

    Rainscreens是目前的狂欢,以及冰和防水罩,每个可想象的建筑物表面或开口。

    它们都过度使用了,理解得不好,并且可以创造出与他们打算解决的问题。

    我倾向于避开它们,并在30年以上,随着时间的方法和材料建立持久的房屋。