GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

绝缘问题

GregKu|发布绿色建筑技术

首先,伟大的网站。真希望我能早点发现这个。

我正在第四地区(北弗吉尼亚)做一个家庭扩建。这栋房子大约有70年的历史了。我很清楚要把大部分房子都隔热。我们在外面用的是Zip r-5产品,在墙里喷的是纤维素,在阁楼上喷的是纤维素。此外,我计划做边缘托梁与开放细胞喷雾泡沫。

有三个棘手的地方我不明白。

1.地下室的墙壁——地下室已经用2x4的框架架好了。混凝土之间有一英寸的气隙。事后看来,我想做刚性泡沫,但我认为船已经开了。难道我就只能选择闭孔泡沫喷雾了吗?地下室的墙壁不建议使用开放式电池吗?

2.虽然大部分房子都有阁楼,但有一间浴室只是椽子下的石膏板(斜度3:12)。我还能用那里吹过的纤维素吗?或者是否有霉菌/腐烂的问题,从浴室的湿气和确保屋顶和绝缘之间的气隙的困难?屋顶是标准的胶合板,纸,如果这是重要的瓦。

3.一个小房间建在一个现有的混凝土门廊的板上。为了与房子其他部分的地板水平相匹配,承包商用2x6英寸的长度建造了门廊地板。这些都是由混凝土地板上定期的2x6s平板支撑的。我可以很容易地在2x6之间放上几英寸的硬泡沫。我可以吗,还是会有被泡沫覆盖的2x6有腐烂的风险?门廊高出地面4英尺。四周都是砖所以我不知道石板下面是什么,泥土还是空气。

谢谢,
格雷格

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    首先,对GBA的读者说一句题外话:如果你打算盖房子,不要像格雷格那样等到最后一刻才敲定隔热计划。在挖掘机开始挖地基孔之前,你需要确定好保温方案。有关此概念的更多信息,请参见提前计划绝缘

    格雷格,
    1.地下室的墙壁有两种选择。要么(a)仔细拆除螺柱墙——您应该能够重复使用螺柱——以便安装刚性泡沫,要么(b)使用闭孔喷雾泡沫。你不能在地下室的墙壁上使用开放式泡沫喷雾,因为它是透气的。

    顺便说一下,移除耳钉会非常快。只需要用雪橇在盘子附近拍打它们。大部分钉钉都是可回收的。

    2.你必须遵守教堂浴室上方天花板的规定。不使用纤维素,除非在绝缘材料的顶部和屋顶护套的底面之间有一个排气通道;通风口必须连接到底部的拱形通风口和顶部的脊形通风口。还请记住,您需要包括代码的最小绝缘级别(可能至少是R-38)。

    如果你不能发泄,你应该使用密闭泡沫喷雾。更多信息:如何建造隔热的教堂天花板

    3.你应该计划如何绝缘你描述的地板组装之前,它是框架。理想情况下,你应该在2x6框架下包含至少一层连续水平刚性泡沫(以及一层聚乙烯)。如果这是我的房子,我可能会把地板框架拆掉,把它做好。

    ——马丁Holladay

  2. GregKu||#2

    谢谢你,马丁。

    真的很感激。是的,我同意。我希望我们在这一过程中更早地了解这一点。坦率地说,让我感到惊讶的是,似乎很少有承包商理解(或关心)这些东西。

    格雷格

登录或创建一个帐户发布答案。

社区

最近的问题及答复

  • |
  • |
  • |
  • |