双层2×4墙体荷载强度?
就在我以为我们终于可以在3个月的延误后破土动工....科罗拉多州的县工程师对我的双螺柱2×4墙犹豫不决,想让我去2×6(外)加2×4。
我的问题是:他们是正确的吗?如果没有,我在哪里可以找到支持双2×4选项的支持工程支持?到目前为止,我的网上搜索毫无结果。
详情如下:
1.墙是双螺柱,2×4与外部胶合板护套。两面墙之间的螺柱与4 7/8″间隙对齐。空腔填充为3″喷雾闭孔加吹制蜘蛛玻璃纤维。螺柱间距24″OC,覆盖5/8″干墙。单窗台和顶板使用11 7/8″x 1.25″Timberstrand LSL轮辋板。
2.两层楼的房子,平板,一楼有9英尺的墙,二楼有8英尺的墙。屋顶采用平行弦桁架。所有框架从桁架通过螺柱到基础对齐。
3.墙体将主要位于8英尺厚的基础墙的顶部,但将在浮动板上重叠约4″。
4.科罗拉多中部,县使用2003年IRC
我很感激你的建议,我下周一要去打仗。
谢谢
吉姆到湖底
GBA细节库
一千个建筑细节的集合,由气候和房屋部分组织
搜索和下载施工细节
回复
读:http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=92407也许你会感兴趣。同样,很久以前我在这里问过一个类似的问题,当时我还在考虑使用“旧标准”的玻璃纤维绝缘材料。当然,你需要更多的挖掘,但这些可能会有所帮助。顺便说一句,我可能会按照工程师告诉你的去做,因为我不想让内墙本身承重。祝你好运。约翰//m.etiketa4.com/community/forum/general-questions/16346/2x6-or-2-2x4s-support-truss
谢谢你约翰。也许不值得和县里的人争吵。移动到2x6的外墙会增加我的成本,并且使填补缺口变得更加困难。但是,它使我的整个墙的r值从51增加到46,只增加了我每年的总能耗295 kBTU。这不会影响我们的净零水平。我可能也会加强我们的闪光和填充,多一点泡沫和少一点蜘蛛。
吉姆
我猜他们不喜欢你在两层楼的负载上使用2x4的24英寸中心。我很确定OVE在2层的中心只有16英寸…
吉姆,
第二层甲板和屋顶是否都由外墙支撑?如果放在板上,双层墙的内部似乎是不承重的。这是一个糟糕的设计,因为双壁框架上的荷载路径通常是模糊的,两面墙都应该完全支撑到地面上。
IRC标准是:如果只支撑屋顶,中间2x4为24英寸,如果支撑一层和屋顶,中间2x4为16英寸,双层顶板,2x底板,如果超过10英尺高,前墙边的气球框架为2x6框架。
由于您必须遵守当地规范并使用2x6外墙框架,您可以通过抵消内部螺柱来提高整个墙的r值,这也使安装内部干墙更容易,更少浪费。由于内墙(显然)是不承重的,你可以使用2x3s,如果你能找到它们足够长和直。
你也可以问问县里的工程师,把你的一楼的墙高降低到更合理的8英尺,是否会改变他们的要求。8' 2x4和9' 2x4在抗屈曲和抗侧向挠曲方面存在很大差异。
OVE由结构工程师创建,设计为24英寸(或19.2英寸)的2层住宅中心。但目前的建筑规范不允许这种节约资源的做法。
然而,20年来,我一直在用全尺寸粗锯木材建造2层24英寸的房屋。虽然这不是等级盖章的木材,但我的框架从来没有被建筑检查员质疑过。
与KD 2x4-8相比,全尺寸2x4-8的抗压强度提高52%,抗屈曲能力提高78%。
罗伯特:,
谢谢你的建议。
是的,外墙支撑着二层甲板和屋顶。从你的回复中,我得出结论,我的错误假设是,两个2x4的墙,用单窗台和顶板绑在一起,将超过单个2x4或2x6墙的负载强度,并允许24“OC间距。
一楼9英尺高的天花板是设计中有意的折衷。在这个被动式太阳能住宅中,大部分的热质量是板。如果不采用9英尺的天花板,就很难达到我们想要的8%的玻璃与建筑面积的比例。
吉姆
詹姆斯,
通过使用Timberstrand顶板和底板,您所完成的只是增加热桥接(这在二楼边缘托梁处也是有问题的),并创建模糊的负载路径,这可能会在板边缘施加额外的应力。
双层墙框架的优点是它允许内外墙之间的热隔离,以及消除地板甲板的热桥和空气屏障中断。但这需要足够宽的基础来支撑两面墙,并在内墙处终止地板甲板。
8%的玻璃与地板的比例对于优化的被动式太阳能来说几乎是不够的,在8英尺高的墙上容纳高达12%(被动式的实际限制)的玻璃应该是很容易的。
听起来你不仅是过度热心的法规执行的受害者,也是糟糕的结构和太阳能设计的受害者。
我还被迫将外墙增加到2x6,但理由是ICF板边缘的外部泡沫绝缘在2x4的墙壁下只给了我1 1/2英寸的承重,但如果在2x6的墙壁下会给我一个完整的3 1/2英寸。正如你所指出的那样,成本差异不值得和检查员争吵。
迈克尔,
基本原理还是合理化?一个24英尺宽的2层房屋,带有木结构屋顶和40磅/平方英尺的雪荷载,将在板周长上施加930磅/平方英尺的设计荷载,或每16英寸/平方英尺钉1240磅或每24英寸/平方英尺钉1860磅的设计荷载。KD SPF#2螺柱具有与1000 psi颗粒平行的抗压强度,因此1½“x 1½”轴承区域可以处理2250磅负载。这还没有考虑胶合板墙的箱梁结构对底板的荷载分布。
奇怪的是,地板上的托梁,受到整个谷物的压缩(它只能抵抗1/3的载荷)是由代码要求只有1½“的承载面。
罗伯特。
我当然同意你的看法,但是成本的增加真的不值得与建筑检查员抗争。他们还强迫我两次从石板下拆除PVC下水管道,因为它们“与岩石接触”——被洗过的砾石。他们第一次让我删除所有从接触管道和砾石床在红粘土,但之后他们决定做一些碎石可能得到混合在粘土,所以我们必须移除所有包装下砾石的板面积和立足点下隧道,管道沟到子土壤,用干净的红粘土,套筒管在窗台上的土壤保护它从3/4“洗岩石,然后重新测试10”。所有的供水管道都要求用硬管套住。所有这些都花了我们相当大的钱,而且他们不允许我用我的管道许可证来做辐射地板,以支持一个带热泵的被动式太阳能房屋,并强迫我在几个星期的谈判后,额外支付3000美元给一个有蒸汽加热许可证的暖通空调专家来做太阳能热水器的辐射。在这一点上,2x6的额外成本看起来像是一场不值得打的战斗。在之前的一份工作中,这个县的首席检查员拒绝了我的密封的爬行空间,理由是“如果地板托梁太干,它们会干腐烂。”我的一个朋友为他的房子重新安置了两次空气处理和管道工作。(一栋房子有三个完整的管道系统。)
我们那边的一个县有美国最优秀最见多识广的建筑检查员但那个县有欺侮和恐吓的文化。似乎他们特别针对"大学生"