不通风金属屋顶的空气屏障
我要在爱达荷州南部建一个新家。从顶部向下,屋顶将如下:站立接缝coro - ten A606金属屋顶7/16″OSB,超过10″IX型EPS(2 5″层,带交错接缝的R50),超过暴露的3/4″舌和槽甲板,超过暴露的4×8椽。音高是2:12,大部分是棚子结构,大部分朝南。
这些天,我们不经常会下这么多持续很长时间的雪,尽管今年的雪比过去十年的大多了+ w/ 3-6″已经下了大约10天。因为我不是在积雪多的山区,也因为我将有R50 w/没有热桥,我合理地认为我的屋顶通风并不重要,至少基于我对Joseph Lstiburek解释的原则的理解。如果钱不是问题,我会通风....但是,除非我误解了,否则这对我来说不是一个关键因素....至少就冰坝而言是这样。至于凝结虽然....我不太清楚。
按照图7中Lstiburek的指导原则,https://www.buildingscience.com/documents/reports/rr-0404-roof-design/view…我打算在舌和槽甲板和EPS之间放置一个空气屏障(片状聚)。他在OSB上展示了“屋顶纸”,尽管....据我所知,金属屋顶的热量会把它烤焦。根据我的解释,解决办法是使用高温合成屋顶衬垫。在我的情况下,我计划使用自粘鲨皮Ultra SA,因为它是当地可获得的。
在我的情况下,我是否可以按照我的计划建造,如图7所示,没有通风,用金属屋顶和鲨鱼皮代替瓦片和“屋顶纸”?
GBA细节图书馆
根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节
回复
您可能需要在屋顶隔膜的t&g上放置一个OSB或胶合板护套,以防止地震。那是设置空气屏障的好地方。你将需要一个金属屋顶下的衬垫-为a级评级-一些东西像镜面或类似的制造商有一个额定组装。这是一种玻璃纤维衬垫。
7/16 OSB对于金属屋顶的螺钉来说似乎很薄,请确保他们根据OSB的厚度计算屋顶的紧固件,它可能需要比正常情况下更多的紧固件。
谢谢你的回复,蒂姆。
T&G已经设计好了。这将需要很多钉子,但它将为隔膜工作。是的,我把空气屏障放在了上面。
只要7/16”OSB足够厚,屋顶制造商说就可以了。
但我的问题是,金属下的高温衬垫是否会是我需要对上述Lstiburek细节做的唯一改变?或……在我居住的地区,在这种特殊的环境下使用金属屋顶,是否需要给屋顶通风?我的预算很紧张,所以我不喜欢这样,但如果缺乏通风肯定会导致问题,我就会增加。
在昨晚再次观看Lstiburek的视频时,他说这种风格的屋顶“必须”通风当地面雪负荷是50#或更高(我是15#)。但是…他指的是防止冰坝。我不清楚这种带金属的屋顶是否因为其他原因需要通风。
有人知道吗?