Minisplit控制?
我正在为我们翻修过的大房子设计一个管道式迷你分离式系统。
它将有4层(包括地下室和教堂阁楼),但考虑到房子的大小(6k以上级别),可能有6个以上的区域。
我在看三菱超热或富士通导管支架。
问:在特征/质量方面是否存在对策存在重大差异?
问:这些如何在全室内热/凉爽使用?我目前有壁挂式单元,但具有IR遥控器。划大家怎么样?
我可以想象一个我可能想要大量不同区域突出的情景。他们可以被编程吗?
例如
整个房子的低水平温暖所有区域(所以管道不会冻结在房子的未使用的部分),而部分房间进一步加热到68度。
夏季冷却在活动卧室,但不是全部等。
指导吗?
这房子将是超级绝缘的
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
爱德华,
你的问题包含许多因素。第一步是使用Manual J或类似软件逐个房间进行热损失和冷负荷计算。只有完成这项工作,才有可能帮助你。(我们甚至不知道你的气候区或位置。)
一些东西跳出来了:建造超级绝缘房子的愿望(暗示你的负荷将非常低),以及使用管道迷你裂缝的6个区域的愿望。这些目标在我看来是不相容的。
如果安装6个系统 - 足够6个区域 - 您可能有多次需要满足加热负荷和冷却负荷的所需容量。
在任何情况下,步骤1是要进行负载计算并共享平面图。如果您希望GBA读者提供有用的建议,请告诉我们您的位置或气候区。
+1在决定有多少区域和什么类型的解决方案之前运行加热和冷却负载号。但是有6000平方英尺的空间,有六个区域可能不会疯狂。Alf Ton Mini-Puct型盒设计,并且如果制冷剂线路运行长度的长度不长,则在工作状态下,它可以在工作状态下工作OK,但没有负载号,很难说实际有意义。(我已经看到了一对2吨3头多分裂的情况下解决了。)
您的设计临近您的1%和99%是多少?气候区=?
绝缘和空气密封本身通常就足以防止管道在6区及6区以下结冰。事实上,这是一种担忧,表明你在第5区或更高。
亲爱的马丁,大卫
该住宅位于第五区(Cambridge, MA)。
热负荷和冷负荷确实会计算出来,但分区是一个大小的功能,我希望灵活性,而不是吨位。
我目前经营一个龙眼,有4个头,我对新房子的思考是有两个或3个凝结器,每个头部运行多个头部(加载计算将确定)。房子是6k以上的ANDSO,总计8.5k英尺(大老多维多利亚时代)
计划是4英寸的外部泡沫与相当好的Marvin下一代窗户(历史街区)
在高r的房子中,每个多分体压缩机的~6000-7000 BTU/hr的最小调制输出成为一个问题。使用其中的三个,你将看到~20,000 BTU/hr作为最小负载,它们仍在有效地调制和运行。你的热阻比代码窗口,可以超过一半你的设计热负荷@ ~ + 10 f,他们可能不会调节加热模式无论它是超过30 f左右,1月平均室外温度,且远低于你的平均室外温度。multi-split压缩机,少/更少的多。
4英寸的外部泡沫和比普通窗户更好的窗户,如果房子是合理的气密和绝缘的基础,你在你的位置几乎没有冻结的风险,即使在极地涡旋事件期间也不需要主动加热地下室。
丹娜,那部电影怎么样?纽约被超级极地涡旋冻住了。?
: - *
那部电影近期会在布拉特尔剧院上映吗?: -)
此外,在电影中被冻结的是纽约。每个人都知道剑桥有很多热空气,永远不会结冰:-)
好的。回到最初的问题。
这些系统的全内部控件是什么?它们之间有能力之间的任何区别?