有必要隔离椽和天花板镶板之间的泡沫喷雾空间吗? DFVellone|发布一般的问题在2020年10月16日03:53分 我已经有5英尺的斜坡我的椽在我的斗篷隔热喷雾泡沫和准备安装完成的天花板。喷雾剂和完工的天花板背面之间平均有一英寸的空间。除了额外的r值,还有必要填补这个空白吗?谢谢你,丹尼尔 回答 GBA细节图书馆 根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节 搜索和下载施工细节 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。 开始免费试用 回复 专家成员 阿尔卑斯山脉托斯|2020年10月16日下午06:13|# 1 绝缘暖侧的气隙从来不是问题。缝隙的问题只存在于寒冷的一面,在那里它会产生对流环。 在那里添加绝缘几乎没有装配R值的好处,即使你打算自己动手做,也不值得付出努力。 登录或创建一个帐户发布答案。 报名 登录
回复
绝缘暖侧的气隙从来不是问题。缝隙的问题只存在于寒冷的一面,在那里它会产生对流环。
在那里添加绝缘几乎没有装配R值的好处,即使你打算自己动手做,也不值得付出努力。