GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

通过非承重底板和顶板的排水管和排气管的最佳尺寸孔?

杰夫•库珀|发布一般的问题

你会推荐什么大小洞钻井运行1 - 1/2“ABS通风管道通过顶部板和2”ABS排水管通过底板块内部,non-loadbearing 2×4墙,这样他们有一点的空间扩张/收缩,他们可以air-sealed用填缝材料或喷雾泡沫吗?我认为答案可能取决于密封使用的材料;哪个更好?

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 1

    杰夫,

    我总是用2“孔锯1 1/2”的腹肌和2 1/2“的2”。这给了你一个相当舒适的约1/8“缺口。我用一种像“大拉伸”这样的弹性填充物来密封它们。

    两者都是足够大的,他们需要保护板在一个2“x4”的墙。

    1. 杰夫•库珀||#2

      极有帮助,马尔科姆;谢谢你!

  2. 安迪年代||# 3

    1/8-1/4英寸的缺口通常是我在新版本上看到的。我不知道这是否是一个真实的原因,或者“这是我们一直在做的”的借口之一,但有人告诉我,这有助于减少管道因热而膨胀和收缩时的吱吱声。
    防火堵缝或泡沫需要在这里所有这些渗透。可能也需要你在哪里。

  3. 杰夫•库珀||#4

    谢谢你,安迪。

登录或创建一个帐户张贴答案。

社区