eel-dock相似可排水套件
纳什维尔北约一小时计划安装回收外部硬化泡沫隔热建起可排水套接层和硬化泡沫的想法, 但我不喜欢从主食上千洞的想法
或纹理或波纹像可用可排水室封装,我喜欢这样消除所有主食, 工作作为一个空气屏障, 并可以适当摇动上屋侧
原想用齐普包装泡沫, 但当我在这里读到可排水室封装时, 让我质疑让泡沫压入WRB的想法
有谁知道产品 会做我所寻找?或西浦后泡沫允许水流
GBA详细库
集合千建细节由气候和住宅部分组织
搜索下载构建细节
您真想删除列表?
不删除你保存的文章 单列
et网站预览期间暂时禁用此特征
回复
贾斯丁
所有我所知道的打包都要求安装封机而非主机,所以你不必担心多孔问题。我不是想说服你使用剥皮棒WRB, 只是给你更多选择
检验哪类回收泡沫大部分东西是纤维面向, 表示你需要把你的WRB排在泡沫上
谈到表WRB时,如果不久安装泡沫,可以跳过许多主机漏洞。边沿比磁带覆盖雨屏绑定后,它哪里都去不了
微小漏洞穿透WRB水流过水流小孔时 水量不足
Cap-nails环游边缘大有意义也没想到只能得到纤维冒泡得先打几个位子 看看盘点长什么样多谢提醒
贾斯丁
很快,也许今年,会有一些完全适应式排水式打包市场,但我尚不知道有哪家打包市场使用外部硬化泡沫是一个很好的点子, 虽然许多建材商使用ZIP或其他WRB
判断调用
另一点需要考虑的是 空气屏障装配中(机械绑定室内封装和外部硬化泡沫, 最好用密封剂和胶带详解封装为主空气屏障
布赖恩
继续留意全套可排水新封装听上去完全像我想要的我计划密封并窃取包机 做为我所选择的任何场景的空气屏障感谢信息
取包件时 完全嵌入式打包不会多收买你只是在墙上跳过老木材或T&G树枝时在那里你需要它密封
唯一能看见你希望的点是,如果你做一些傻事像房子 免挂空槽 房子封装用把雨水流到地上万一WRB反正高于泡沫并不需要纹理面
我才意识到我在这里的第一点评语混淆完全适应WRB是一个好选择 多原因, 当我说,“我确实认为他们是一个很好的点子.外部硬化泡沫后,我指可排水WRBs,不一定完全覆盖WRBSsAkos或 Objective并机械绑定WRB或完全达标WRB,
Akos,我同意我不打算窃取包件 如果我使用完全覆盖WRB布赖恩我只对WRB感到舒服 介于硬泡沫和包层间抱歉我的想法没有用语言表达
计划开放到此点 我只想想一想我所有选择计划做WRB、密封空气和隔离我自己 这样我就可以省点工钱 并使用现有最佳实践我知道我想要外隔层形式, 但我的第一优先点是水气紧凑
听话后我还有几个问题与R23墙内R5外部隔热安全文章我读到四区说 外隔热R值并配上完全守序WRB并注入曲线球 roxul搭建板需要可排水WRBRoxul安装手册仅表示需要蒸发渗透
再次感谢诸位的帮助和建议有这么多产品和选项是件大事,但这也使得很难精确地缩小我所期望的东西范围。最好有像这个网站,
抱歉我迟到并想出一个解决办法,我很想知道是否有人对它有反馈。
WRB我计划用流膜应用像prosococcide5顶部薄膜间和薄膜与泡沫间我再应用1/8排水网格方便排水有一种产品叫Dryvit排水程序 Matthttps://www.dryvit.com/products/primerssealersaccessories/drainage-mat/
猫5弹性处理,应从侧或绑孔中减少空气泄漏读到点l8网格只应降低热性能几分数,i16网格,但还没有看到 市场大小的东西
房子我正在建 免费认证, 所以我有点紧张,如果 产生问题 不直接接触包件 和它如何关联热性能
谢谢
泡沫和WRB之间的滑动网格 感觉像求题解法
最简单解决办法是使用一种布料泡沫产品通常用于EIFS和基础绝缘连本地箱店都从商业源头运来但便宜
哈罗查塔努加使用康福特板时,它有纹理侧面, 允许排水,如果安装对齐普,消除需求专用可排水WRB使用泡沫后,你可能仍不需要可排水WRB我被告知西浦表面有足够的纹理允许排水,我直到自己做模型测试才信得过Risinger最近发布YouTube视频也显示这一点我不认为它属于任何防赔偿责任保理类型, 但在现实世界中,它似乎有效YMMV
关于外部隔热比专题 GBA在数年前写了一篇文章IRC表示二轮驱动CZ4A墙上最小R3.75外部隔热BSC表示最优最小比数据库通过冷气候堆积风险研究收集我不认为气候变冷后会冒风险, 如果你离开拉比奥, 那些研究气候者会争道 事物只会随着时间推移而变暖
祝项目好运并多谢TN高性能搭建
克里斯和贾斯丁
其他人迄今都做了大部分重要观察,但我补充道,你(Justin)脸上的最大问题将是innie窗口并闪向侧面平面why you should有详细描述不允许散装水靠近包机的地方, (Akos注解非零叠加)你仍需要规划驱雨顶端、侧面和侧面修剪窗面需要仔细详解,并视向斜顶和嵌套元素if it helps, 想到水入侵像巧克力喷泉 并观察集合点
假设以某种形式发泡泡沫生成雨屏,重要的是对窗口和门顶部元素保持视线。死层很容易变换为后向倾斜,所有culk最好被视为暂时非永久解决办法封装选择会驱动窗门详选研究合成材料以尽量减少未来维护值得考虑
贾斯汀,你纳什维尔CZ让我疑惑 分析内部温度和湿度控制比外部更重要等有泡沫外表后 物料湿度控制大都与侧面相关康福特委员会可能开水分,但在纳什维尔,开水分可能不利于你即便R23介于两端 你整个墙行为 可能设法得到包平面 近露点比你想不必处理我新工作潮湿问题, 所以我会让更好的思想建议你风险可能Intello类型材料对墙设计 和气候环境都很重要
克莉丝,你没有提到CZ, 但我猜加热为主个人认为1/8空格不应产生可见效果即便墙面两侧空开,通过小空隙的空运充其量仍将困难重重。如果大多数GBA专家都同意 顶层空气通道下一号不会充分喷射, 那么我猜一八号对您有效为零记住,大多数墙隔热建模允许外表空气膜添加R值容不下风刷的1/8空格行为应像双窗窗窗一样静态空格设计时,大宗水永远找不到空白
至于与何冲突 本杰明Obdyke有很多选择 你可以考虑亨利蓝斯金VP100足以密封绑定器使用它是为了空气紧凑性而非蒸发开关性能my studor开向内地, 在我居住的干旱地区工作良好因泡沫绑定法 我的空差3/16除底层渗透J频道外,我没有自由交换机静态空气应用无关紧要 如果你曾经拍过壁纸或图形艺术片
跳过所有窃听和goop选择Proseco费用对我来说太高了,加之我不相信我能说服任何人在我的区域安装它窗外插件可能比较容易用液封封装,但Henry磁带证明易用并卡得井井有条。顺带一提,使用大量长钢螺丝屏住泡沫 会影响热量特性远超出空气空白
感谢所有伟大的回复和信息我已经安顿在一堵墙上,我感到自在希望我不做大错误 蒸气开源渗透性绝对不是最廉价的解决方案, 但我可以补偿高物价 并用我自己的人工安装
Hardie边框、1x4雨屏、R6康福板、Grace Ev-s WRB、7/16OSB和2x6搭建R23Rockwool半干墙
我真的喜欢有能力用完全嵌入膜向墙上冲刷WRB并封下指甲/机组孔以保持空气屏障紧凑消除OSB自身不透气的可能性从阅读中看,空气紧凑性是效率的最重要因素
使用安慰板消除了对隔绝和WRB间受困moister的担忧Nathan我确实看了Risinger几天前贴的视频水流快速流出 令人惊异, 所以我想担心很快冲走我还是不爱拉链系统横向圈我喜欢能跳圈 所有处理水
罗杰 BSC导师对外部矿板绝缘工作有一些很好的细节
https://www.buildingscience.com/file/5764
我用它作为参考 详细描述我的Innie窗口还在试想用哪种修剪素材
系统开放室内潮湿度引起我对气候的担忧吗?罗杰提到这一点,而现在我当然担心,它是什么我做LOL系统
贾斯丁和罗杰 纳什维尔只是不接近 那种长重感冒即便如此 本博吉也在缅因州做大量蒸气开工 通过嵌入式湿感应器显示
纳什维尔的大部分湿度 是在外部春季 夏季 秋季我知道你的空气屏障多好Instagram-这将使大部分湿度远离墙面散射电流不等于豆山 室内夏季湿度很容易由机械系统处理 假设它设计得当散装水需要你集中,这一点我同意,因为这为失败提供了最大机会。
内森
我同意根据表8 巨型BSCtomeJustin命令我, 他的墙应该没事
我主要担心 内部冷却的潜力 远到足以满足露点 墙中某处其他人对重塑相似位置时发现水分问题的反应其他人提供的解释表示水蒸气流入墙中发现露点A/C冷却墙是罪魁祸首
最有可能相关家庭空气和蒸气控制不良一种情况已经够糟糕了 干墙后端相当模范可能那个人喜欢冷淡事物内部潮湿不应该源头, 我指屋外高夏湿可能会凝聚外部隔热即使在伊利诺伊州,天台家具从相对小变温中常有非常重的露水
不用假石块或砖块封住房子肯定有助于减少蒸发器驱动器并发回BSCteme时,我还需要研究下一楼窗口细节抱歉让你担心 贾斯丁我大部分时间都担心细节