由J. Ingols.
我们有50岁。旧家居用一些地板储存在阁楼和玻璃纤维绝缘层,在未下台区域,没有暖气,但有些导管工作。我试图提高顶层的舒适度,降低能源成本。已经估计有辐射屏障涂料和添加的额外吹塑绝缘,并估计施加开放式电池泡沫(Demilec)并封装阁楼。问题不仅是最有意义的,而且如果我们使用开放式电池泡沫,还有一个问题是最佳选择是否是直接在屋顶装饰上喷涂或用基本上的挡板系统进行在整个封装的空间周围留下呼吸空间,并据说我的屋顶更幸福。哦,是的......那有蒸气问题!我感到很困惑。任何建议吗?谢谢你。

GBA Prime.

Join the leading community of building science experts

成为GBA素质成员,即时访问绿色建筑,研究和现场报告中的最新发展。

答复

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    J. Ingols,
    如果成本不是一个因素,它会使屋顶平面绝缘更有意义,使您将阁楼(和阁楼导管)带入您家的条件空间。

    “辐射障碍涂料”是一个骗局。不存在满足辐射屏障的技术定义的油漆。即使是这样,它的效果与绝缘相比很小。

    你可以使你的倾斜的天花板与open-cell or closed-cell spray foam; the installation can either include ventilation under the roof deck or have no ventilation. If the installers are conscientious and the specs are good, all of the above options can work well.

    R值越高,工作越好。获得您能负担得起的最高价值。要小心:一些喷雾泡沫承包商试图说服客户可以安装喷雾泡沫,比最小代码要求更低的R值。坚持认为,您的喷雾泡沫绝缘至少会满足当地建筑码下的最小值。

  2. riolsong.||#2

    无论您选择什么,都会意识到各种气候区(热和冷)的研究表明,通风屋顶比“热屋顶”更耐用。

  3. http://www.insulationstop.com.||#3

    为什么不使用卷形式中提供的辐射屏障产品?

  4. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#4

    亲爱的http,
    因为任何辐射屏障的成本(特别是在改造应用中)的成本远高于实际绝缘的成本,从而降低每美元的热流量。