GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

为砖基础改造外部绝缘-地面/地下界面

itech20|发布一般的问题

我正在探索在砖基的外部添加坚硬的绝缘材料。我们已经对房子的其他部分进行了大量的隔热/空气密封改造,而地基仍然是一个严重的薄弱环节。

为了给大小的感觉,我们的足迹大约是20 ' x 30 '。基础墙裸露的部分三面为4 ',20 '面中有一面为6.5 ',地下室从这里延伸到我们后院挖掘的地下区域。


在大多数情况下,地基墙直接下沉到当地土壤中。在其他地方,似乎是在砖块上加了一层煤渣砖。这些砌块设置在平地之上,并覆盖一层薄薄的混凝土。在沿着庭院的6.5 '部分基础上,基础与混凝土人行道表面汇合。


如何处理这些地面接口区域?


在极端的一面,我看到了明尼苏达州朋友的这个视频,它展示了最小的外部沟槽,允许刚性泡沫安装到基础墙的底部。


https://www.youtube.com/watch?v=rNJ6HcANWxw


这看起来相当侵入性/昂贵,我不知道所需的挖掘设备和相关的液体喷雾泡沫是否在我们的地区可用。


另一方面,我担心简单地将保温层结束在当地地面水平或仅高于地面水平,将留下一个显著的非绝缘或低绝缘区域在或略低于地面水平。


我还没有试图让这些作品被引用。如果有理由认为一个不挖沟/不挖掘的项目仍然可以提供一些显著的改进,我愿意自己去做。


如果你能给我一些指导或灵感,我会很感激的。


伊恩

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,立即访问绿色建筑的最新发展,研究,和报告的领域。

回复

  1. GBA编辑器
    布莱恩Pontolilo||# 1

    嗨,伊恩。

    通过基墙以上等级部分的热量损失较多,因此只保温以上等级并非没有好处。当然,等级以下的挖掘和保温更好。因为你没有提到,我的第一个问题是,你能把地基墙的内部绝缘吗?

  2. 查理•沙利文||#2

    地基裸露的部分是最重要的。低于等级的第一个脚比下一个脚更重要,以此类推。往下挖一只脚并不需要太多的工作,也许是一个很好的折衷方案。

    在某些情况下,挖得更深有助于解决水分问题:防潮墙壁和安装地脚排水系统。那样的话,你就可以同时兼顾了。

    我不知道这些混凝土块是干什么用的,也不知道该怎么处理它们。

    1. itech20||# 3

      非常感谢您的回复。到目前为止。

      关于“你能隔离内部吗?”-一些不同的事情让我先看看外部选项。

      1)内部基础墙面多处覆盖着难以移动的设备。这些设备包括我们的主电气面板、整个房子的无水箱热水器和通往地下室的楼梯的横梁。我可以想象一个不太侵入的方案来移动无水箱加热器,但电动面板和楼梯可能会留在原地,所以我会有一些空隙。

      2)我读到的关于室内改造基础隔热的公认的智慧都指向喷雾泡沫(在准备和密封内部表面后)。我一直在芝加哥地区找一个低gwp的泡沫承包商。

      3)外部刚性绝缘体提供了使用再生材料的可能性,即使没有再生材料也有一些避免高潜能值发泡剂的选择。(这也是我可以想象自己动手做的东西,不像泡沫。)

  3. 罗杰·贝瑞||# 4

    itech20,

    几年前我从芝加哥地区搬来。我离开的房子是一个可以追溯到大萧条中期的街区地基。所有的墙芯都没有填入混凝土,所以墙芯都填入了水。砌块之间的许多灰泥已经退化。我提到这一切只是为了强调,有必要对基金会和水资源问题进行彻底的调查。

    你所描述的砖块听起来就像它们可能是侧卧在砖块上的一种装饰。可能是空的核心,除了它们下面的东西没有任何兴趣。

    你的地形描述表明这是市中心外的一个老社区排水系统离房子很远。希望不要太靠近河流或运河。如果整个地基都是砖砌的,那么很可能是一个三砖宽的系统。那可是个很棒的勒克斯法。如果你没有看到里面的砖,它可能是一堵浇筑的墙的面砖。

    给基金会的一般健康问题迫击炮线还撑得住吗?细小的裂缝吗?松散的砖块吗?后退砂浆行吗?塔克指出礼物吗?地下室有明显的潮湿感吗?你会把东西放在那里吗?或者你对生活空间有什么设计?

    其相关性在于判断该墙在地基和落水管处是否有良好的水管理。在可能的建筑时代,烧制的粘土瓦经常被用于排水,有时排水到位于房子后面的水槽中,下至或低于地下室。如果你的落水管直接下降到一个小臼圆,这是一个很好的赌注,有一个瓷砖肘就在下面。

    如果有破坏排水瓷砖的风险,在房子周围挖到地下可能是一个非常糟糕的主意。让当局发现你有一个水箱,他们要求你把它填满,这也是一个非常糟糕的主意。相信我,我买的房子有这两个问题,水管理的修复是非常痛苦的。如果你喜欢在一栋有70-100年历史的房子里有一个相对干燥的地下室,那你很幸运。不要乱动任何低于年级的东西,如果可能的话,避免这样做。至少在完全了解下面的情况下不会。

    另一个可能引起重大焦虑的问题是发现排水管连接到下水道系统。在过去25年左右的时间里,许多地方一直在大力要求将有落水管和下水管道连接到下水道系统的房屋分开,但往往没有什么帮助,不知道该把水往哪里放。进一步的问题可能会出现,这取决于你有什么选择可以将水送到哪里。大多数解决方案都不令人满意。“深隧道”仍然没有处理好芝加哥暴雨下水道的烂摊子。

    我建议有一个朋友在公寓里询问,所以不要把你的地址和任何问题联系在一起。分析你的选择的另一个原因是,邻居们看到外面的工作可能会作何反应。

    希望这对你想做的事情不会太可怕。我真的很想念菲尔德博物馆。

    1. itech20||# 5

      罗杰,

      非常感谢您这么长时间的回复,并为花了这么长的时间来跟进表示歉意。

      地基有两砖宽。大约10年前,我们用新的面砖替换了大部分以上等级的外层,现在它仍然保持良好。随着时间的推移,内部的砖被广泛地修补和指向,下面的部分被凹槽板覆盖,这是我们与外部砖工程同时安装的内部法式排水管道的一部分。我偷看过棋盘后面的几个地方,它似乎都相对稳定。也就是说,在我们住在这里的整整十年里,新砖和旧砖似乎都挺得住。

      这些排水沟确实与几个地方埋着的瓷砖排水沟相连。这个排水管已经部分失灵了,我们的应对措施是切断受影响的落水管,把它们铺设在离房子合理的水平距离上,让它们直接排到我们的草坪上。排水等级一般来说是好的,我们实际上没有出现问题,特别是自从安装了室内法式排水系统之后。

      我们在一定程度上安装了室内排水系统,希望至少完成地下室空间的一部分。

      基于之前的一些评论,我重新审视了室内喷雾泡沫的可能性。我已经找到至少一个承包商,他们提供一种较新的配方,具有低GWP发泡剂。

      我的计划草图,我们是否应该走这条路线,是泡沫在酒窝板,裸露的砖和边缘托梁区域作为一个连续应用。

      一种可能的附加措施是添加更多的凹槽板,或另一个隔板,以完全覆盖垂直砖直到边缘搁栅,这样我就有了一个连续的排水路径,直到泡沫和基础之间的瓷砖。

  4. itech20||# 6

    我想我应该给你一个简短的更新。

    经过一番努力,我们能够找到相当多的芝加哥地区承包商,他们提供低GWP发酵剂封闭细胞产品。我们选择的供应商使用“ICYNENE ProSeal HFO”。我们选择做一个相对适度的~1.5”/ r10 -15左右的应用程序,除了边缘搁栅区域,我们有或多或少填充/up。

    我们在一楼的几个空壁腔中使用了密集的纤维素。

    这种差异是相当显著的。到目前为止,我的数据表明,在给定的温度下,我们的热负荷下降了至少三分之一。更重要的是,地下室的温度已经从比一楼低10度(或更高)到只低1到2度。(我们第一套的强制风炉和风道都在地下室)。没有“冷地板”是一个非常受欢迎的发展,我们现在认真考虑在地下室的一部分创建一个完整的空间。