GBA Logo水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

刚性绝缘

mcervinojr|上传一般的问题

嘿,伙计们,

我有一个工地承包业务,让我的一些工人忙这个冬天。我让他们装修我的地下室。我在基础上安装了1″XPS,然后在2×4之间安装了无面蝙蝠。然而,正如你所看到的,他们中的一个人采取了懒惰的方式,没有直接切割和切割我的基础后退的混凝土。这是件大事吗?我可以把墙拆掉,但那太麻烦了。我想用一些好东西喷雾泡沫来填补粉底和XPS之间的空隙。任何想法吗?

GBA '

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 专家成员
    彼得·约斯特||# 1

    嗨M (GBA问答社区有一个真实的名字真是太棒了)-

    首先,了解你的气候。很可能你当地的建筑规范要求你的墙有更多的总r值。

    除此之外,对于地基墙的以上部分,很可能在刚性保温材料中没有足够的r值来保持第一个冷凝表面(刚性保温材料的内面)高于露点。

    最后,与绝缘同样重要的是,空气密封更重要。确保在这个组件中有一个连续的空气控制层,特别是当它满足/过渡到(大概)边缘托梁的木框架时。

    彼得

  2. mcervinojr||#2

    谢谢你彼得。我叫迈克。

    我怎样才能最好地实现这个空气控制层?我想我得把这个缺口封起来。

    这都是在地下室里,我还打算装个吊顶

  3. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 3

    McErvino,
    彼得说得对。这是一件大事。

    问题如下:

    1.你需要确保硬泡沫足够厚。

    2.你需要确保刚性泡沫的安装是密封的,这样内部的空气就不会接触到冰冷的混凝土。

    3.你需要避免任何空气流通的通道靠近冷混凝土。

    欲了解更多信息,请参阅本文:《如何使地下室的墙壁绝缘》

  4. mcervinojr||# 4

    明白了。我去拿一些2英寸的硬泡沫,把它放回去。我也会增加更多的打击来提高R值。

    感谢你的帮助。

    1. 专家成员
      Dana多赛特||# 5

      “我去拿一些2英寸的硬泡沫,把它弄回来。”

      并非所有的泡沫都是一样的。XPS是用HFC发泡剂吹的,HFC发泡剂是一种非常强的温室气体。

      EPS和polyiso都是用低影响的碳氢化合物(通常是戊烷的变体)吹制的,这使得它们比XPS环保100倍。

      所以当你有一个选择(我认为你做,在这里)使用低冲击泡沫板是可取的。

      球棒必须紧贴泡沫板,不能有空隙。这对热性能和火灾蔓延减缓都很重要。

  5. mcervinojr||# 6

    伙计们,

    我为这些愚蠢的问题道歉。但是,除了在墙壁上使用Batt,还可以使用多层刚性泡沫粘合在一起吗?我有些剩菜不想扔掉。

    1. 专家成员
      比尔WICHERS||# 7

      是的,我们称之为"切割和鹅卵石"它可以工作,但是安装起来很费事。

      比尔