Rockwool - 任何猜测没有给予R价值的规格的任何人的安全和声音和STC值为ComfortBatt
尚未从Rockwool公司获得回复......但是如果有人确定了合理的话,如果没有完美的R值,因为他们的安全和隔音和他们的ComfortBatt的STC等级。
我有一个墙上的情况,我(所有者/建设者)可能会组合使用它们(分层),但如果我有某种方式在折扣中拨打拨打的方式,则会感到更自信
谢谢!
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
答复
这个线程有用吗?//m.etiketa4.com/question/interior-walls-mineral-wool-r-value-marked-or-sound-attenuation-fire-blanket
WRT声音衰减,纤维素和摇滚羊毛都很好,但我在这里和其他地方阅读的一切关于STC的一切表明它是重要的总体。即,建设一个房间绕过声音衰减的漂亮绝缘的房间很容易。
1910Duplex:谢谢你的链接 - 但我认为这让我更加比较,以制造和很多猜测......
Andrew C:谢谢,是的,我已经学到了到目前为止的同样......在我的情况下,它是一块膝关节墙,我应该能够密封一个完整的周边等
尽管如此,我还有两种产品,愿意修剪/薄/切割/形状,以获得我需要的东西 - 只想有效地使用产品,并希望了解我从每个的stc和r-value
安全性和声音产品与正常矿物羊毛绝缘相同,根据R值,安全和声音只是一点稀释剂,使其在墙壁两侧没有接触墙面。正常矿棉是R15,3.5英寸,安全和声音变体通常为3英寸厚,这将是R 12.8左右。如果您需要该信息以满足检查员,他们可以提供一封信给出其产品的安全和声音版本的R值。
我不认为有一个正式规范的STC值的“普通”版本的矿棉,至少我从来没有见过这个信息。如果你保持一侧的小气隙,这样它就不会与两侧的壁面接触(气隙有助于减少传导声音),我希望它的表现类似。根据我自己对这两种产品的经验(实际上是欧文斯科宁的变种,几乎是一样的东西),我的猜测是,在隔音性能上,安全的和正常的矿棉产品之间没有那么大的区别。这种类型的墙的声音传输主要是由栓钉的“声桥”(我的术语:-)主导的。
账单
谢谢尔 - 我认为这让我在哪里需要。我不会喜欢认为我已经做了一些聪明的事情,只有在为时已晚时才学习,我实际上做到了与最佳相反的事情。
非常感激