GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

我是否应该安装一扇门把主楼和地下室隔开?

gi4ever|发布能源效益及耐用性

大家早上好。想知道我们是否应该把门放在牧场住宅的楼梯底部(顶部不工作)。房子是新的,地下室也在装修。两层都有有条件的空间,有用品,返回等。这是否有助于地下室更好地保持温度/湿度?还是说这是徒劳的?谢谢。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    士兵福利。
    当多层住宅缺乏带门的封闭楼梯时,很难保持每层楼的温度均匀(尤其是使用单区域供暖系统时,尤其是在那些有渗漏的保温围护结构的住宅中,这种密封结构助长了堆栈效应)。

    出于这个原因,我赞成地下室的门。

  2. gi4ever||#2

    谢谢马丁!顺便说一句,我现在在中西部。

  3. 乔恩·R||# 3

    热源混合起作用。正确的分布和登记投掷产生很少的分层-也就是说,没有太多的冷空气下沉到地下室。

    但大门有多种好处,总是可以敞开的。

  4. 道格基金会||#4

    我的经验是,一个多层住宅,有足够的隔热层和适当的气密性2ach50或更少,将保持楼层间的均匀温度,并有一个开放的楼梯井。让我来证明一下,强制空气供暖在这两层都被划分了,地下室有R-10夹层隔热层。在这个项目中,我们考虑在地下室铺设辐射管,但另一个高效率设备加上辐射管的成本太高(约12k)。使用强制空气系统,较低楼层的分区成本为2500美元。我有点冒险,推荐了分区选项,承诺较低的舒适度。底部板的刚性绝缘对于最大限度地减少温度差异是至关重要的。在蒙眼测试中,你不知道你在这栋房子的哪层,低层和主楼一样舒适。

    我们自己的房子是别人建的,却在主层的恒温器上安装了空调。地下室是加热的,但混凝土板下没有保温材料,基础墙是R-10内部多晶硅。地下室有一扇门,冬天的温度主要是70华氏度,较低的是65华氏度。

    3-14-18更新我们的Eden Prairie MN住宅主楼72F下层66F Slab温度62F今天阳光充足,上午11点达到平衡点,室外32F,下午炉将休息。:)

  5. gi4ever||# 5

    优秀的信息。我自己的房子没有硬泡沫板(令我沮丧的是,我在它建成后才知道它的好处)。事实上,我的处境和上面的道格一样。单炉,上层恒温,单区。当我完成空间的时候,我在考虑多区域的想法。在任何情况下,最好拥有它而不需要它,对吗?

  6. gi4ever||#6

    我也是根据马丁的指导进行绝缘的。将泡沫喷涂在2X6膜障壁的混凝土和吹制玻璃纤维上。

  7. 道格基金会||# 7

    Jon R在热空气和舒适的混合方面做得很好。在较低水平,高供应和低回报或反之,将促进良好的混合。一般来说,在较低的楼层没有足够的补给或回报,就像在我们的案例中,地下室有4个补给,主楼层有11个补给。即使通过绝缘地下室墙壁的热量损失不接近通过所有主要楼层建筑元素的热量损失,你仍然需要足够数量的地下室供应。错误在一边太多,让热量工作,它的方式到主要水平。

  8. gi4ever||#8

    很好的建议和常识接近道格。楼下的暖通空调是五月的第一周。我一定和他谈谈那件事。

  9. 道格基金会||# 9

    关于地下室楼板温度的最新消息。62F为楼板的中心,靠近全高地下室墙的基础,57F,接近地下室出入口的楼板温度,55F。我想,如果我们把地下室的温度保持在接近70华氏度,这些楼板的温度会相应地更高。然而,由于在寒冷的气候下,地球与地下室板的连接,在供暖季节总是会有温差。在降温的几个月里,我用一个大的(阻尼,封闭在地下室层附近的冬季)返回允许混合层附近的冷空气在旅行前的冷却线圈交流。有两个大的落叶树木阴影众议院在夏季冷却成本非常低,如果我们使用交流电。