GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

用排水板绝缘地下室

托马斯•米切尔|发布一般的问题

你好,
我在装修地下室想办法让墙壁隔热。几个问题:

1)我有一个法国排水管与排水板延伸一英尺从地板下到脚板。是否可以简单地将2″的XPS/EPS(我在气候区4)直接粘在排水板的墙上?或者是否有任何理由在排水板的顶部停止绝缘,并在那一点上密封。一个小的困难是排水板在某些地方“凸出”了一点,这可能会使它很难粘到板和它上面的墙。

2)我的墙上有一个“台阶”(也许他们在建造这个房子的时候用了不同大小的石块?)我的计划是切割泡沫板匹配/遵循步骤,然后胶带接缝。在那之后,我将框架的墙直(没有一步)留下一个空隙,泡沫和框架在墙上的上半部分。这个计划看起来合理吗?

附一张墙壁底部、排水板及台阶的图片。谢谢你的帮助!

托马斯。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 托马斯•米切尔||# 1

    有人对此有什么想法吗?谢谢。

  2. GBA编辑器
    Kiley雅克||#2

    我把你的问题推了一下。你会发现这个问答线程感兴趣的。

  3. 专家成员
    彼得·恩格尔||# 3

    你可以在排水板上方使用2英寸的泡沫,在排水板上方直接使用1英寸的泡沫,并一直流到地板上。使用的聚碳酸酯是便宜的,并将为2“的东西做得很好。使用1“EPS的条形底部,因为它是更潮湿的容忍。只要你不打算在框架内绝缘,你的计划是把墙直起来,并在台阶后面留下一个缺口。如果你想要更多的绝缘材料,增加泡沫的厚度。你必须在墙壁上安装一个盖子,以减少烟/火从墙壁空腔扩散到天花板空腔。

  4. 托马斯•米切尔||#4

    彼得,听起来是个好计划。感谢您的回复。

登录或创建一个帐户张贴答案。

社区

最近的问题及回答

  • |
  • |
  • |
  • |