Tyvek窗口细节不稳定吗?

Quantumgirl.|发布了一般的问题

我无法在Tyvek窗口细节周围缠绕。我认为它允许空气进入建筑物,或者也许我只是在过度思考这一点。

常规2×4螺柱壁,带有帘布层护套。护套接缝和窗口粗糙开口。接下来,根据他们的说明安装了Tyvek:在窗口切割并缠绕在JAMB周围,装订到Jamb螺柱的内部。窗台闪过Flex包装。然后安装并刷新钉翅窗。

即时使用Tyvek作为我的水障碍,而不是我的空中障碍(底部没有录音)。我的空气屏障是带喷雾泡沫绝缘的胶带护套。
所以由于空气可以在Tyvek后面,从那里,它不会像在我的草图上所示到建筑物内部?我错过了什么?
如果我在Tyvek之前放置了窗户的替代Tyvek安装方法,那么

GBA Prime.

加入建设科学专家的领先社区

成为GBA素质成员,即时访问绿色建筑,研究和现场报告中的最新发展。

答复

  1. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#1

    Quantumgirl,

    是的,你是对的。房屋包装最佳地终止或非常靠近窗户开口的外部。做的一种方法是在Tyvek之前安装Windows:https://www.youtube.com/watch?v=sqp4liutjfs.

    1. Quantumgirl.||#2

      谢谢马尔科姆。我也这么想。如果我已经有窗户和壁板到位,你会看到这种修复方法吗?我假设试图将我的内部干墙作为空气紧密,填缝和垫圈现在是我最好的选择吗?

      1. 专家成员
        马尔科姆泰勒||#3

        您应该能够用窗框内部剪切房屋套管,并且可以将其进一步推回到带有小型平条的间隙。只要你可以获得1/2“或框架,可能会用泡沫或填缝密封。

        少量空气也可以在开口处沿着护套和框架之间进行方式。你可以通过填缝在窗户周围的螺柱的另一边来减少,虽然我不确定它值得困扰。