我有一个密封的/不通风的阁楼,屋顶甲板下有臭气熏天的开放式牢房。我已请安装人员帮忙,我想他们得重做这工作。
在此期间,我把阁楼保持在负压状态通过一个直通式风管风扇向底部排气。它就在阁楼的地板上,没有进气管道。它改善了50% -70%的情况,我希望进一步优化。
我在网上看到了一些例子,有人说他们在阁楼高处安装了一个简单的洗浴风扇,通过山脊附近的屋顶甲板排风,就可以缓解喷雾泡沫的气味。
不知道在座有没有人有过这方面的经验……需要多少cfm,有没有证据支持把入口建在山脊附近,而不是阁楼地板上?
GBA细节图书馆
根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节
搜索和下载施工细节
回复
嘿,我没有答案....只是评论说,当我看到标题中的SPF值时,我想到的是云杉/松树/冷杉…我想知道木材怎么会漏气和有问题……现在我明白了!
我以前从来没有把防晒喷雾聚氨酯泡沫或云杉/松树/冷杉联系起来:-)既然你提到了,我可以看到这里有一些缩略词的歧义…
关于OP的问题,通常需要很少的CFM来维持空间中的负压,但你需要的确切数量将取决于空间的泄漏程度(你需要排出比泄漏量多一点的空气,以保持你想要的负压),以及问题材料的气味(气味越大的材料意味着较小的泄漏是更大的问题)。
你可能需要根据经验来决定你需要什么,但一个浴室风扇可能就足够了。
比尔
大家好,这是我的最新情况。希望这能帮助其他有类似问题的人。一个85美元的松下WhisperValue DC安装在阁楼山脊的高处并向外排气似乎已经解决了这个问题。
我以前给阁楼通风过两次,但都是在天气凉爽的时候。我怀疑烟雾已经转移到开放式的泡沫中(在里斯特布列克的乒乓球水旁边),只有在大热天才会被排出。关键是在多个炎热/晴朗的日子里保持连续通风。我可能会试着把风扇关掉,看看蒸汽是否会回来。如果是这样,我可能会设计一种循环风扇的方法,因为我真的不希望在CZ2A 50cfm连续排气。
安装好风扇后,我利用了房子里所有可能的额外负压来源(浴风扇、抽油烟机和空气翻滚设置的烘干机),并在阁楼周边检查泡沫下缘下是否有泄漏。我用了两罐好东西才把我找到的东西封起来!重要的是,新的阁楼风扇将从生活空间获得干燥的补充空气,而不是从外部获得潮湿的空气。我想我已经成功了,因为我的阁楼数据记录仪记录了湿度的每日高峰和低谷,与以前的水平相同。
你已经找到了一种忍受气味的方法,这是很好的,但现在SPF承包商没有任何动力去移除和更换有缺陷的泡沫。
人们在看待临时解决方案时必须小心,因为如果它们碰巧起作用,它们往往会变成永久性的。
Walta
所以很多人说泡沫可能不会持续漏气,因此可能没有缺陷。假设这些气体是原始装置遗留下来的。它们在泡沫里进进出出已经好几个月了现在它们走了,它们走了。真正的考验将是当我爬到那里,切断风扇的电源几天,当天气炎热和阳光充足的时候。
我会对这个想法持谨慎态度。听起来你的方法是对的,我希望它对你有用。大约10年前,我做了一个屋顶甲板,一直没能摆脱这种气味。即使房间完工了,在热天里也会开始散发出难闻的气味。后来我把房子卖了,但还是住了很多年。祝你好运