通风问题
Ben Bonham.|发布了机械在
我在匹兹堡拥有一份租赁租赁单位(HERS 69)。这是SIP施工,1100平方米平均平均11.5'天花板。
基于设计和材料的初步渗透计算预计.35 ACH。最终的认证,门鼓风机测试后表示为CLG:1112 @ 50CFM。他们如何联系?
当TEMP低于20度时,我们在安德森400窗口和锁圈汗水上进行了很多凝结。我有含有湿度传感器的e-star浴室风扇,最多设定。我有一个Aprilaire呼吸机,每4小时将外部空气发送到返回管道(Seer 14热泵)20分钟。湿度在冬季难以保持65%以下。
任何建议吗?如果我现在安装ERV,我的认证将被损坏。
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
答复
本,
在第一次冬季,新建筑通常需要高通风率,以帮助摆脱施工水分。如果您的浴室风扇现在设置为最高湿度水平,为什么不将它们设置为较低的湿度水平?
如果您的外部空气管道现在每4小时编程为20分钟,为什么每4小时不会将编程增加到40分钟?如果您知道如何编程通风设备,只需增加通风率。
一年全年后,您可以随时调整通风速度。但只要您在窗户上凝结,您应该增加冬季通风率。
我同意Martin,需要更多的通风,你应该尝试。1112 CFM50对于1100平方英尺的房屋并不特别紧张。使用您所规定的数字,您有12,650立方英尺,在1112 CFM50您拥有5.27 Ach50,这是我经验的平均新建筑。你给了.35 achn很近。
好奇了解更多细节。什么时候建造完成了?这是一个板坯还是爬行空间?有多少乘客,它被占用了多长时间?
这栋建筑是什么类型的基础?如果它建于一个密封的爬行空间,这可能是一个隐藏的湿度源......通过对这个项目的气密性差的气密性来说,如果爬行空间有一些问题,我就不会感到惊讶。
谢谢你的帮助......我会尝试填补一些空白。
该单位位于爬行空间。我们使用的是8.5英寸的高级壁霜墙。轮辋托梁与3英寸的Icenyne泡沫绝缘,爬行空间有一个石灰石砾石地板,埋在表面下方约3英寸的3mil蒸汽屏障。(几个月前我发现了一只Mumied的老鼠尸体在爬行空间中,这在我看来表示干燥环境。
啜饮,喷雾泡沫和e-star窗户和门的组合让我认为结构非常紧张。因此没有得到足够的新鲜空气。
我的HVAC家伙认为,由于加压,Aprilaie呼吸机无法推动空气是如此紧张。这就是为什么我在两个浴室粉丝上发出敏感性以减少压力..
房屋(2)建于2009年,我们已经在爬行空间中安装了一个由起居区域的开关控制的磁性呼吸机(260cfm),以减轻宽容施工。我建议租户在非常潮湿的日子里运行爬行空间呼吸机。租户(2)通过破解窗户或两个,可以通过破裂窗户来管理湿度(停留在65%以下),但锁定圈继续汗水。e-star报告估计年度能源法案,非常接近所有电动房屋的实际法案(平均约100美元/月)。
如果你说,单位就像我想象的那样紧密,为什么这么湿度?您可以获得更多信息http://www.elane.biz。。
听起来像更多侦探工作的时间。不确定如何思考爬行空间 - 干鼠标胴体与呼吸机安装,所以它干燥或不是吗?坚持在那里的热湿度计,找出答案。你的HVAC家伙认为这是紧张的,但如果你的鼓风机门的结果是准确的,这是平均的。有机会在加热系统上有一个加湿器吗?
在.35 ACHNT的通风/渗透率为74 CFM,如果任何机械通风一旦干燥,那么这座房屋应该很少。