乙烯基玻璃窗和玻璃纤维窗?正面和反面

|发布环保产品及物料

我正在寻找几个窗户制造商为我的项目在海附近的缅因州Searsport。我已经看了Intus uPVC窗,Fibertec Fiberglass窗,并等待其他报价,如Marvin Integrity Fiberglass窗。我试图保持一个紧凑的建筑围护结构,所以窗户将是开窗或倾斜和转弯。对这些窗户材料有什么建议吗?有利有弊。我还应该考虑其他类型吗?我靠近海洋,必须考虑到海洋的情况。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    托马斯,
    玻璃纤维窗通常比乙烯基窗更贵,但被认为质量更高。玻璃纤维的热膨胀系数小于乙烯基,与玻璃的热膨胀系数非常匹配——这是玻璃纤维的一个优点。玻璃纤维没有那么柔软,而且可能会使用更久。玻璃纤维在结构上更坚固,并且不需要在中空型材(通常用于更大的乙烯基窗)内插入钢。

  2. Tom_Maine||#2

    马丁,
    你认为对于一个试图获得最有效的窗户和最紧密的信封的房子,我应该主要关注玻璃纤维吗?因为我的房子靠近大海,所以我需要一些东西来抵御潮湿和含盐的空气,而不会降解。我还试图让我的ACH尽可能低,但没有一个无限的窗户预算。我觉得Fibertec的窗户很好。我应该看看其他生产玻璃纤维窗或其他材料的厂家吗?

  3. 马修·诺莱特-缅因州CZ 6A||# 3

    汤姆,

    我在另一条帖子里看到你问我意见了。马丁回答了你的问题,但我认为这就是你想要的咨询。

    我们选择Intus主要是基于性能与价值的关系。Eforte被动式住宅uPVC的南侧U值为0.106,SHGC值为0.62,北侧、西侧和东侧U值为0.088。相比之下,Fibertec的南立面最佳玻璃为0.16 U和0.43 SHGC,最低的U值为0.15。我无法在Fibertec的框架上找到具体的u值,但它是泡沫填充的,所以我预计它在0.125左右或更好,而Intus的框架是0.167。渗透有利于Fibertec,但只占极小的优势;Eforte框架毕竟是ph认证的。Intus明显更便宜,但这取决于供应商;缅因州绿色建筑供应公司(Maine Green Building Supply)很棒,但我猜你已经和他们谈过了(告诉杰森,我说了‘你好’。)

    0.62 SHGC和0.106 U是一个巨大的胜利。

    就其价值而言,我也非常惊喜地发现,在Intus中升级硬件的成本是合理的;尤其是和马文相比。

  4. Tom_Maine||#4

    马太福音,

    下次我和他们说话的时候,我会告诉Jason你向他们问好的。我一直在和阿尔芭交谈,但收到了杰森的邮件。我对Eforte PassiveHaus uPVC的价格印象深刻。我只是担心uPVC(乙烯基)在缅因州沿海气候下的耐久性。

    你知道Intus对整个窗口U值的翻译是什么吗?

  5. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 5

    汤姆,
    Q。“你认为对于一个试图获得最有效的窗户和最紧密的信封的房子,我应该主要关注玻璃纤维吗?”

    答:是的,如果这是你的标准的话。(你的问题没有提到成本。)

    Q。“因为我的房子靠近海洋,所以我需要一些东西来抵御潮湿和含盐的空气,而不会降解。”

    答:乙烯基和玻璃纤维都能很好地抵御含盐的海洋空气。但务必避免使用铝包层的窗户。

    Q。“我对窗户没有无限的预算。”

    嗯,如果你担心成本的话,黑胶更便宜。

  6. Karlyn K||#6

    马修,
    如果你还在寻找Fibertec的U值,这里有一个连接到开窗的能量评级,如你所说,显示U值低至0.15:http://www.fibertec.com/wp-content/uploads/2014/02/300-Casement-Energy-Ratings.pdf

  7. 布莱恩P||# 7

    另一个值得考虑的品牌是Alpen:
    http://www.alpenhpp.com

    由Pinnacle在Hallowell, ME:
    http://www.pinnaclewindowsolutions.net

    我们在新罕布什尔州中北部的房子里就用它们。

    布莱恩

  8. 斯科特·卡尼||#8

    汤姆,你可能想看看UPVC窗户和玻璃纤维。玻璃纤维窗机械紧固在一起,而UPVC一般是在所有角落熔焊而成。在欧洲,UPVC窗被广泛接受为节能和低维护的选择,并迅速在美国获得青睐。这里有一个链接到加拿大新斯科舍省制造的Kohltech窗户http://www.kohltech.com他们的门窗是为加拿大的海洋环境而设计的。希望这可以帮助!

  9. 罗杰·贝瑞||# 9

    只是要确定你找到的值是公制还是美制。0.088的值是我在过去看到的与欧洲窗口选择相关的常见值。我不记得换算的规则了,但是你会发现换算后的值和最好的美制单位差不多。Martin可以对整个窗口问题的细节进行补充,也许还可以提供之前关于欧元和美国评级的讨论的链接。

  10. Tom_Maine||#10

    谢谢大家。这真是一些很好的信息。我查看了Intus的报价,它说Ug=.088英热单位/ hr平方。我不确定Ug是玻璃中心还是整个窗户组装。我的感觉是它就是玻璃中心。U值大致可以转换成R值为11.4。回顾Fibertec的窗户,我与销售代表交谈,他说如果报价的窗户有一个坚硬的外套,它将有一个U值的总窗口。21,这是在Karlyn的帖子中列出的链接。代表说,如果它有软外套,总窗口U值将是。15。我去了NFRC.org网站,查看不同窗口的U值。 It is a good source to use.

  11. 格雷格•史密斯||#11

    欧洲的u值与北美的u值在GBA上已经讨论过几次了。在我看来,这是一个有趣的讨论。

    当有人在讨论窗户的能量性能时,特别是在比较大西洋两岸的能量性能时,将整个窗户的能量性能与纯玻璃的能量性能区分开来是非常重要的。同样重要的是要记住,尝试直接比较转换后的欧元表现数字与NFRC派生的表现数字最好留到另一天。

    尽管如此,在一个或多或少标准的三窗格IG单元中,它也肯定有可能实现非常接近0.088中心的玻璃,即使测试符合NFRC的标准。

    暂且不考虑测试方法(和理念)的差异,以及u值转换,一个三窗格IGU制造使用3.0mm浮法玻璃,红衣主教LoE-366,玻璃表面2和4的三层银涂层,红衣主教I89表面6,1/2"的空间,和95%氪填充,将有一个玻璃中心U值为0.092 -再次符合NFRC测试标准-使用LBNL Windows 7.1计算。

    不完全是。088,但再一次,直接比较NFRC和欧元最终是一个相当徒劳的追求。

    如果我们用氩来代替氪,这是一个好主意,因为各种各样的原因,那么u值是。106,根据我能想到的任何衡量标准,这是一个几乎没有人会抱怨的性能数字。正如过去所说,在这个水平上百分之几的差异比表现上的差异更值得炫耀。

    我确实认为尽管如此,在从欧元到NFRC的转换中,SHGC还是受益良多。这并不是对任何人的不尊重,我真的很想知道窗户公司是如何在三重配置中得出这些数字的。

    见鬼,有一个在波兰制造的窗口,声称有一个R-38(并进入GBA博客-不幸的是,我不记得谁写的博客,我找不到链接)。虽然我无法想象与制造和寿命相关的成本或潜在问题,但它仍然是一个非常有趣的概念。

    问候,

    奥伯龙

  12. 格雷格•史密斯||#12

    汤姆,

    在不看Fibertech网站或NFRC网站的情况下,我将猜测U值的差异可能是因为他们使用的是高太阳吸热硬涂层(可能是皮尔金顿能源优势?)而不是低或中等太阳吸热软涂层。

    这将解释U值的变化,但它也会影响SHGC之间的两个选项。

    也有软涂层高太阳吸热涂层,但加拿大公司倾向于依赖硬涂层作为一个普遍的规则(除了一些例外),当他们想要更高的太阳吸热。

    (在按下“发布”按钮之前,我真的得先复习一下拼写)

    问候,

  13. Tom_Maine||#13

    格雷格,

    这是一些非常好的信息。真有趣,你提到了波兰的窗户。我也看到了。我觉得有点难以置信,认为这将超出我的预算范围。我将再次和Intus分配器讨论整个窗口U的值。由于某种原因,我想我问的是整个窗口的U值是什么,我以为他说的是。21,但我需要再打电话确认。

  14. Tom_Maine||#14

    格雷格,

    我与Intus经销商交谈,并询问了欧元与北美计算美元价值的差异。他说,车主对U值感到惊讶,并要求制造商澄清。经销商声称整个窗口的U值是。12。同时,当我和他们通电话时,我带他们浏览了NFRC。org网站,以检查他们的U值是如何通过NFRC方法测量的。他们对Intus的最低报价是U .17。所以他们会进一步调查。我所知道的是,它是三层玻璃,“优质玻璃4mm / 20mm氩/ 4mm / 18mm氩/ 4mm。至于Fibertec,他们正在使用一种窗口类型的组合,有些有硬涂层,他们声称是整个窗口U = .21,而软涂层是整个窗口U = .15。这些数字对我来说似乎比我从其他人那里听到的更现实一些。

  15. 格雷格•史密斯||#15

    汤姆,早上好

    在我看来,这些数字确实说得通。

    每当我看到U值比U - 15要好时,我就会有点怀疑。不是说这是不可能的,但是…我很好奇是怎么回事。

  16. Peter L||# 16

    最好的性价比窗口将是Intus uPVC窗口。他们可以在大风和咸味空气中完美地表演。五金件为不锈钢或镀锌钢。Intus使倾斜和转弯,他们有多个锁销,所以他们锁和密封像一个银行保险库门。他们的空气渗透等级是<0.03 cfm/ft²。他们也有DP(设计压力)等级的DP70,所以他们是好的200英里/小时。迈阿密戴德医院刚刚批准了他们的飓风窗户。最好的办法是定价并比较规格。事实在于数字。