GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类

社区和问答

水侵入

Erikdavitt.|发布了一般的问题

如果有人有想法或者过去有技术,我很好奇,以帮助解决水侵入的某些问题领域。我最近买了一年一年前的一颗房子的噩梦。我没有想到它的问题。

房子走出了一个我被告知的地下室,被告知完成。当我观看时,我敲了一堆钱购买房子,只有一楼完成了。2万美元的价格更多,建设者说他会完成我拒绝的地下室。我很高兴我做到了。

房子的前面是你可以走出地下室的地方。在第一楼上,在门廊周围的包裹。最初,当雨水以及熔化的雪一起越过散热器后面的雨水(仅由金属板组成)浸泡在地下室内的鞘后面,我的散热器散落着散装水分。由于我已经重新映成了大部分门廊,这已经解决了。

我最近注意到,在大雨中,前6-7英寸的护套弄湿了。它通常发生在一个角落里,在屋顶上有很多水。我怀疑是所有毛细管行动。护套/窗台坐在混凝土的地上大约4-5英寸。(见图片。)任何人都有好的想法如何修复这个问题?

GBA Prime.

加入建设科学专家的领先社区

成为GBA素质成员,即时访问绿色建筑,研究和现场报告中的最新发展。

答复

  1. GBA编辑器
    Brian Pontolilo||#1

    埃里克。

    前两件看的东西通常是排水沟和分级。它看起来像是唐斯喷灯终止于你的门槛水平。我看到了吗?您是否观察过您的排水沟是如何在暴雨中工作的?

  2. 汤姆五月||#2

    您从屋顶和甲板上收集水并在您的入场前倾倒。很多水。正如Brian所说,检查你的排水沟和等级。如果情况包括,请尝试将某些东西放在甲板下捕获和重定向水流。瓦楞纸板,明矾。或塑料,为此工作。

登录或创建帐户以发布答案。

社区

最近的问题和回复

  • |
  • |
  • |
  • |