当你在建造PERSIST类型的屋顶时,椽的设计荷载系数应该使用什么?
屋顶由外而内,由立缝、胶合板、通风通道(冷屋顶)2×4’s、9″ISO、冰和水组成,而胶合板上面都用了一根椽?
教堂的天花板上有木覆层或石膏板....
我有75-80磅/平方英尺/每厘米…zone 6A。
如果光伏或热水太阳能电池板被添加到屋顶上呢?
GBA细节图书馆
根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节
搜索下载施工详情
你真的要删除列表吗,吗?
这不会删除你保存的文章,只是删除列表。
该功能在测试版网站预览期间被暂时禁用。
回复
布拉德,
计算PERSIST房子的设计荷载系数,和计算常规房子的设计荷载系数没有什么区别。如果计算超出了你的能力范围,是时候请个工程师了。
马丁,
超越能力-别想.....想知道怎么算,而不只是问答案。所以这是一种可以在书上找到的计算方法…书在哪里?我可以找到相关信息,或者我可以向greenbuildingadvisor.com付费,然后问一个问题,希望能得到计算结果....不只是得到答案
这里有一个新想法……读一读《CODE BOOK》怎么样!!Capter 8会给你所有的答案。
布拉德,
需要考虑的因素有很多——椽或桁架的跨度、护套加绝缘的重量、积雪的重量、风荷载,或许还有地震的患病率。
这里有一个文档可以帮助你开始:住宅建筑设计荷载。
在大多数情况下,工程师的费用是非常值得支付的。
是什么样的横梁?是单梁吗?有悬臂吗?是什么音高?平屋顶比斜屋顶需要更多的负荷,工程师可以建造一个陡峭的屋顶比低坡度的IIRC轻[012 /12]。
80 PSF是很大的雪,地狱那就像16英寸的水。
在PSF的基础上,泡沫、胶合板太阳能板等重量几乎为零。它们处于标准静载下。如果你没有计划,你会想要确保你没有在跨度的中间点加载一个大的旧太阳能电池板,但即使这样,它可能只会造成一点凹陷,也许。
为你正在使用的装载和木材种类找一个跨度表,工作已经完成了。
仔细检查雪负荷是不是很高,雪负荷是你的主要负荷
阿曼多谢谢你遵守规则,至少保持简短!我将保持高效率,并给出真正聪明和清晰的答案........
我特别关注太阳能的点负载....我意识到还有其他所有的东西需要考虑......
我住在新罕布什尔州的一个“CS”地区,感谢(!!!!)CCREL和其他工程公司自愿(更多感谢!!!!)花了大量时间研究整个州(每个城镇!),并为这个地区计算出我们的专业雪负荷。唯一还需要进行特定测试的地区是树木线以上,那里的数据变化非常大。这是一项有趣的研究,这里是像我这样的信息极客的链接,Armondo.......
http://www.crrel.usace.army.mil/library/technicalreports/TR02-6.pdf
实际上,我的平均雪荷载只有75磅(使用海拔系数),但根据房子的设计,将会有一些二级较低的屋顶,北侧有一个山谷,可能会看到漂流,所以我允许80磅(.....)
我每年铲690个消防栓....前年,我们铲了18个风暴值!所以我可以告诉你,80 PSF是一大堆水!
我明白工程师的费用是值得支付的,但这并不能让我对建筑(我的房子,我会流汗、诅咒、流血)有亲密的了解,任何值得拥有的东西都不容易....所以我继续搜索这些信息....顺便说一下,阿蒙多,这些信息到底在第八章的哪一页????
正如Martin、Keith和你所说,你的屋顶设计需要考虑的问题太多了。参见2009 IRC第8章,第372-431页。如果你不熟悉如何使用代码本,就像马丁说的,你应该雇一个工程师。从长远来看,300- 500美元的费用将为你节省资金,并给你一个主意。
http://www.forestryforum.com/members/donp/beamsizing.htm
我有代码书,IRC, IBC, IFC,等等,等等.....-但就像我使用IFC一样,当我需要澄清或意见(共识标准)时,我喜欢向专业人士或其他有相同想法的人寻求帮助,等等,等等,等等。这样做一直是一种建立人脉、更快、更有效地找到答案的途径的方法——它帮助我批判性地思考我的制衡过程......再次感谢大家的帮助。