GBA Logo水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

为什么讨厌地板内的辐射热这么流行?

Josh Jipson|上传工业制品

我最近在气候7区建了一个2000平方英尺的房子。这栋建筑有两层楼高,在一块平板上,由一台纳维恩240a组合锅炉加热。二层没有热源,这个简单的系统只有一个区域,这是它所需要的,因为房子里所有的房间都保持相同的温度——如果门关闭24小时或更长时间,楼上的卧室可能会低几度。我在安装供暖系统上花了5000多美元,尽管在这个过程中我得到了一个即热式热水器,所以真正的成本更接近3500美元。这怎么算过度?

GBA '

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    杰克,
    你的交易很划算。祝贺你。在这个国家的其他地区,你的系统的价格会高得多。

  2. 维多||#2

    简单的1区平板辐射系统建造起来非常便宜,而且对于那些花时间阅读它的人来说是相当容易diy的,而且非常方便。

    但是,如果在我家附近由有执照的管道工/燃气安装工安装,单是Navien组合锅炉的安装成本就远远超过3500美元。在我的州(MA),燃气加热设备安装的DIY工作是不允许的——它需要获得许可证,并且由具有必要的许可证书(和保险/债券)的人安装以及检查。非法安装可能会导致房屋被没收或被拒绝获得占用证书。YMMV

  3. Aj建筑商,纽约北部6a区||# 3

    盗版…我和Alex在一起…什么鬼情况。政府太大了。地热和光伏的成本也很高。太多的政府回扣依赖于“授权安装人员”。我想安装我自己的PV,并获得所有的回扣…不,这是诈骗。

    建筑规范也是如此……我爱他们…我也希望我的家没有被检查。

    我在没有检查人员观察的情况下刷牙,甚至在没有帮助的情况下上厕所....

  4. 亚历克斯的房子||# 4

    “我在没有检查人员观察的情况下刷牙,甚至在没有帮助的情况下上厕所....”

    不会太久了。大政府狂热分子不理解“现在我们完成了,让我们今天到此为止”这句话。总有更多的东西需要监管。

  5. 理查德·麦格拉思||# 5

    祝贺你。你现在自豪地拥有了马丁一直反对的地板辐射供暖系统。希望你喜欢那些过热的南方房间,因为它们和北方房间在同一个区域,需要供暖。也许你在北边的房间里得穿件毛衣,因为空调在南边,所以不会过热。
    你也会真的喜欢更换梳子,因为即使在你的超级紧凑的房子里,它也会像疯子一样短路。打赌你或你的安装人员不知道热流和MRT意味着什么,更不用说改变管间距来成功实现在你的房子里所做的事情了。这就是为什么讨厌地板辐射供暖如此流行的原因。嘿,看看光明的一面,记住这一点,当你的系统不像你被告知的那样工作时,我会在heatinghelp.com上与许多其他高质量的设计师和安装人员一起帮你解决问题,再见。
    在任何情况下,当你需要他的时候,你的安装程序已经不在了。他怎么可能不知道你必须挣钱。

  6. 专家成员
    Dana多赛特||# 6

    别给他粉饰了,理查德,实话实说!: -)

    并不是每个DIY发光板项目都是完全的hack(即使大多数是)。

  7. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 7

    任何类型的暖通空调安装都有可能搞砸。但它肯定更容易搞砸一个液体循环辐射地板比一个无管道的迷你裂缝安装。

  8. 理查德·麦格拉思||# 8

    我一直都这样,丹娜。可能对我不利,希望它能帮到你。

  9. 专家成员
    Dana多赛特||# 9

    我不知道,马丁,他们做的东西越白痴,白痴就越有创造力。: -)

    有很多真正可怕的预先包装的水循环板设计基于无水箱HW加热器是在十年前在网络上进行的。希望到目前为止,大部分问题都已经解决了(但我甚至不敢看)。但如果你建造了一个真正高效的建筑围护结构,即使是糟糕的设计也可以足够舒适。

  10. R米勒||# 10

    你们用这些东西狠狠回击了我。

    在我们的领域,辐射的设计帮助为零,它在这里不常用。有一些在线公司,但我不相信缅因州的设计师能设计我西南500英里的系统。也许我错了…??

  11. 专家成员
    Dana多赛特||# 11

    有一些优秀的设计师可以远程帮助你,还有其他人。一个能展示出一定水平的能力,并向你出售针对你的房子和气候(以及Manual-J)的设计的水循环设计师可以相当好地工作。这比网上商店销售一堆“加热任何家庭”硬件好得多,网站上还有一些关于如何设计和连接它们的餐巾数学说明。

    很难区分真正的专家和黑客,即使他们就站在你面前。研究它总是好的,至少自己做一些基本的热负荷和水循环设计数学,如果只是为了淘汰提案。但即使这样也不完美。几年前,我重新配置了家里的水循环加热系统,并把设计草图交给了一些承包商,希望他们能完成数学计算。我雇佣的那家公司的一位水循环设计师发誓说,这行不通,即使我给他看了计算方法。这家公司的老板是一名水管工,他在这一行干了几十年,懂得不少。他看了一眼草图,说这可能行得通,但坚持说如果不行,他也不承担责任。然后他就结果和自己的设计师赌了100美元(而且赢了!)我不清楚这位专业人士在哪些方面有问题(也从未与他面对面讨论过),但我认为我在草图设计中已经足够保守了。

  12. 理查德·麦格拉思||# 12

    RMILLS。

    优秀的设计师/顾问可以告诉你很多你需要知道的事情。他们会问很多关于你的生活方式,DHW使用情况(如果适用),墙壁组件,ACH率,完成地板表面和结构的问题。

    在所有这些之后,我今晚的时间有限,他们将进行热量损失,并提出建议,让你选择可能的几个选项。

    我经常发送几个小时的基于科学的东西,这样潜在的客户实际上明白热量不会上升,许多其他常见的错误信息是错误的。

    我经常会告诉人们,对于一个特定的房间,辐射地板是否是一个好的选择,并提供解决方案。在讨论之后,他们会发送大量的文件,其中包括步骤说明和预算。那些真正关心你的人会承担全部责任,在你所在的地区找到有能力的承包商,并对他们进行全面审查,然后给你3-5个机会让他们进来。至少我是这么做的
    提示。不要在网上查辐射采暖,如果你要远离一家来自蒙大拿州的,一家来自佛蒙特州的,还有一家名字里有辐射地板。有人说你可以在combi电器上操作开放式系统,有人说“热量上升,我们加热空气。”错了。

    如果这是你正在寻找的东西,请访问一个网站,如heatinghelp.com。说明你的业务,并有一个愉快的经历。

  13. R米勒||# 13

    理查德,

    你确实在不同的论坛上为你的网站做了很多广告。

  14. 凯文·迪克森,MSME||# 14

    致米尔斯:Heatinghelp.com不是理查德的网站。它是相当于水循环和蒸汽热的GBA。

    回复Josh Jipson:

    以下是我对反地板辐射运动的看法,因为我亲身经历过:

    20世纪80年代,随着廉价塑料管(不要用铜管)的出现,发光管又开始流行起来。

    我们这些对绿色建筑感兴趣的人认为它在舒适和效率方面有一些优势。罗伯特·宾等人也认为它更健康。

    我在2004年安装了我的系统后,我意识到在一个非常绝缘和空气密封的房子里,这个系统不会出现太多问题。因此,混凝土地板几乎总是冷的。所以在我的情况下,我可以用热空气为我的房子供暖,成本是安装成本的一半,而且几乎相同的效率和舒适度。

    此外,自2004年以来,光伏价格已经下降,空气源无管道微型裂热泵已成为新的流行方式,原因如下:

    1.你的房子里不需要天然气或丙烷。
    2.当热源是电的时候,光伏可以“给房子供暖”。
    3.太阳能从来没有成为家庭的热源。
    4.微型裂缝比电阻加热效率高2-3倍。
    5.因此,PV与minsplit相结合已成为实现住宅净零排放的最简单、最好的机械途径。

  15. 理查德·麦格拉思||# 15

    谢谢你,凯文。遗憾的是,有人不知道在你的房子里使用ecm进行持续循环,或者在这种条件下,75*左右的低温水几乎不用任何能源就能把你的房子加热得很好。待机损耗在使用时真的是待机损耗吗?

    RMILLS。凯文说得对,我没有网站。我的大部分工作都来自行业专业人士,他们的项目需要适当的设计,我不会透露名字。

    其余时间,我诊断、修理、重新设计那些拥有华丽网站的人安装的设备。你只会在行业出版物上看到我的工作,当我把糟糕的工作做得很糟糕时,我就会告诉你不要做什么,以及当它发生时如何解决它。这里的很多人都可以证明,因为讨厌容光焕发是一种时尚

  16. Peter L||# 17

    地板辐射采暖需要由最佳中的最佳安装才能正常工作。遗憾的是,90%的情况下,最好的人并没有安装它。恕我直言,在大多数情况下,成本、复杂性、问题和长期问题都不适合这样做。

    我见过它安装在温和的气候中,每年可能使用1-2个月。即使这样,房间过热的可能性也很大。

  17. 理查德·麦格拉思||# 18

    虽然我很欣赏,也不反对你说的大部分,彼得,一个合理设计的辐射供暖系统不会让任何房间过热。因此有了PROPER这个词。

    也许这样表达比较好。在GBA标准和实践范围内讨论的大多数家庭中,设计日的供水温度可能低于85*F。在我的世界里,室外重置是必须的,温度永远不会更高,正如我们总是告诉每个人的那样,设计发生的时间不到5%。请注意,这位设计师绝不会把朝南的房间和朝北的房间放在同一个区域。有没有人能告诉我,在一个设计合理的系统中,当它不运行时,辐射是如何使房间过热的?此外,温度比平板低的流体怎么能产生热量呢?

登录或创建一个账户发布答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |