窗户安装
窗户的安装工作今天开始了,我有一些主要的担心,我希望这里有经验的用户可以帮助我理解。安装人员不是我们花钱雇的商业人员,而是分销公司的服务人员,这是第一个危险信号。他们安装了第一个窗口,我不得不告诉他们停止,因为我的担心。
这些是被热砸坏的铝窗。首先,他们没有安装窗台盘,他们说顶部法兰螺丝不会撞到头部(粗糙的开口正好是1/2″在周围的说明)。其次,指甲鳍是用螺丝固定在外墙上的——不需要垫片以防止任何形式的排水。第三,他们说他们用开孔泡沫填充了窗户下的空间——同样的担忧。第四,他们下面用的是小块的普通胶合板——这些胶合板不会在窗台下的潮湿中腐烂。最后,他们说他们需要给大部分窗户开窗,因为他们安装的窗户太大太重了,而且没有设备可以帮助他们(大多数窗户是6×8)。为什么要破坏一个完美的工厂组装?
请帮助我理解发生了什么,如果这些担忧是有效的。这是我家人唯一的家,我们正努力使它尽可能完美,而不是走捷径,最终会让我们付出代价。非常感谢。
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
图片会有所帮助,但最重要的问题是:
1.你粗糙的开端是什么样的?它们是如何闪现的?
2.你打算怎么向总检察长亮出这扇窗?
首先,他们没有安装窗台锅
听起来他们没有遵循计划或其他管理规范。
他们说上法兰螺丝打不到头
头部可能不是关键的。但你可能想把这些螺丝钉钉在框架上。(不清楚他们搞砸了什么。)
其次,指甲鳍是用螺丝固定在外墙上的,而不是为了排水而去掉。
说的是底鳍吗?如果其他一切都是完美的,这本身就不是一个问题。水还是会流出来。但是,听起来似乎有关于窗台板/闪烁的担忧。
第四,他们下面使用的石块是小块的普通胶合板——这不会在窗台下的潮湿中腐烂。
这又取决于其他因素。如果有良好的排水系统,这里可能永远不会有任何水来腐蚀木头。如果没有音高或负音高,随着时间的推移,它可能会成为一个小问题。
重申一下,最关键的事情是你的RO和它的闪动,计划将窗户闪动到那个RO,以及你的窗户的整体空气密封方法。
帕特里克,
谢谢您的回复。我使用Delta Vent SA作为WRB和窗口RO闪光精确地按照他们的规格:Delta FAS角,沿窗台的闪光胶带,多带密封沿接缝,角和内边缘WRB。三角闪光将沿外钉鳍使用。
他们说,如果他们使用窗台,窗台必须与窗台齐平,窗户必须正好在窗台上,这样窗户就会太低,以至于顶部的法兰无法撞到粗糙的开口框架。