1又1/2层,需要帮忙隔热
如何帮助房主?这是一栋建于1949年的1层半的房子。
膝壁上有玻璃纤维棒。我还不知道地板的情况。
椽子是2 × 4,天花板和屋顶之间有玻璃纤维棒。
升级的预算有限。你能做什么对二楼来说是有价值的?屋顶较新,屋顶外部的绝缘是不可能的。降低上限也过时了。
GBA详细库
根据气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜寻及下载施工详情
你真的想删除这个列表吗,?
这不会删除你保存的文章,只是列表。
在beta站点预览期间,此功能已暂时禁用。
回复
罗伯特,
能源改造不是魔法。它们要花钱。
要想以正确的方式修复这所房子,就需要将严重不足的屋顶隔热提升到现代隔热水平。你没有提到房子的位置,但2006年的IRC要求气候区1、2和3的最低R-30。在气候区4和5,你需要R-38,而在气候区6到8,你至少需要R-49。
现在,屋顶的绝缘材料是R-11或R-13。这是一个大胆的猜测。
如果房主不想降低天花板,唯一的办法就是在现有的屋顶护套上增加所需的绝缘材料。这意味着要安装一个新屋顶。
如果你正在安装一个新的屋顶,最好找一个结构工程师来评估现有的2x4椽子。我的猜测是,新屋顶需要新的椽子,要么是现有椽子的姐妹,要么是现有屋顶的顶部。
罗伯特,
还有一点:如果房主有资格获得低收入的防风雨援助,他们肯定应该利用这个项目。
低收入的气候保护项目为符合条件的房主提供免费的能源改造。虽然该项目可能不会为新的隔热屋顶支付费用,但耐候性工作人员将提出一份定制的具有成本效益的耐候性措施清单,并将进行必要的改造工作。
我们正在寻求扩大我们的业务,进入审计和能源效率升级。多年来,我做了大量的自学,并参加了一些关于审计和安装的在线课程。我经常去养老院,看到很多不足之处。一种常见的是上面描述的1.5层,天花板上有3.5层。这是一个昂贵的修复。
我住在Neb的5a区,公用事业成本低,绿色运动少。公众对升级现有房屋的节省和好处持怀疑态度。
我想投资一个鼓风机门和所有必要的设备来进行审计,但这里的服务没有市场。我知道许多项目不需要所有的测试,就像上面提到的那样。这所房子的一个很好的起点是阁楼,包括空气密封和绝缘水平。
罗伯特,
我认为考虑到你问题中概述的情况,你可能已经描述了最好的情况;)
说实话,我在自己的房子里也遇到过同样的问题,最后还是把房子盖进去了。我做了一个复合毛皮条(2“聚氨酯泡沫+ 2x2毛皮框架),拧到2x4椽子上,从拱腹插入连续的排气槽到山脊,并有整个腔体充满封闭细胞喷雾泡沫。这使得一个接近热桥,蒸汽和气密的装配与r值在中期30。用8/12的屋顶间距,我牺牲了大约3英寸的内部空间来加厚包装。这个解决方案是由结构工程师审查,以确保它不会损害2x4组装。
不便宜,不理想,但考虑到环境,一个非常可行的解决方案,导致一个非常舒适的半层楼,略低于理想的天花板高度。就像生活中经常发生的那样,有些东西必须要放弃,你必须决定那是什么。我同意马丁的观点,这里没有什么神奇的(廉价的)子弹。
你必须处理膝盖墙和一楼墙线之间的区域。天花板托梁通常绝缘不足,膝盖墙下漏风。在改造项目之前,我对同一类型的房子进行了压力测试,ACH50刚好是10。
蒂姆的解决方案可以解决膝盖壁的漏气问题。
在有限的预算下,我将从支撑膝盖壁和用泡沫密封关节开始。使用Thermoply(更便宜)或1.5英寸Thermax(更好)。确保在膝盖墙上有一个顶板,并在顶部安装一个挡板,以防止风冲刷你的教堂区域。膝部墙下——堵住天花板托梁之间的空隙,用泡沫填充。所有天花板区域都要密封(如果可能的话,从上方密封,如果没有通道,则从下方密封)。以后可以考虑增加隔热材料。不会“像新的一样好”,但会显著提高性能。