GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类

社区和问答

使用2乘6英寸或24英寸框架

鲍勃霍迪桑斯基|发布了一般的问题

我的承包商觉得拥有16英寸中心的舒适建筑,而不是使用先进的框架方法。他声称房子更强大......当我在铆钉之间做出更多的绝缘区域时,他的答案是因为外面的泡沫面板没有区别随着螺柱现在绝缘的热传输......任意思想

答复

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    鲍勃,
    需要钉在螺柱上的某些类型的壁板,而不是护套。并且某些类型的壁板需要每16英寸钉住,而不是每24英寸都要钉。因此,在选择螺柱间距之前,请检查所选壁板的紧固要求是很重要的。

    如果您的所有墙壁绝缘位于螺柱的外侧 - 换句话说,如果您有持续的墙壁 - 那么伴随着16英寸中心的螺柱间距没有热罚。但是,如果您的铆钉之间有一些保温,并且在铆钉的外侧的一些绝缘层上,而且比螺柱间距更近的热罚款。多少钱?“这取决于。”

    更多信息在这里:高级框架的利弊

  2. 鲍勃霍迪桑斯基||#2

    在外部的2乘6和2英寸的泡沫之间使用roxul舒适感受到了外部的roxul ......虽然我的原始思想在外部4英寸......我在彼得伯勒安大略省,我打算用迷你分裂加热绝缘是必须的!

  3. 大卫梅兰||#3

    由于泡沫,建造者并不是纠正16“和24”中心之间的“没有区别”,但是,由于泡沫,这是较少的因素。正如马丁所说,壁板安装的类型。我们现在正在建设一个外部泡沫项目,我勉强同意与紧固问题的不确定性同意16“中心。我们正在使用水平1x4穿过泡沫外部,垂直壁板。我需要确保捆扎在泡沫上保持平坦,因此壁板中没有波浪。根据这是怎么回事,我可以下次移动到24“中心。

  4. 专家成员
    达娜·迪斯特||#4

    在Peterborough的气候下,只有2英寸的泡沫,在2 x 6的外部,在螺柱中的高密度岩羊毛中,您就不会有足够的外部R来保护护套而没有-I级或更强的蒸汽延迟器。

    如果您使用的是2x4 16“O.C.构造和4英寸的泡沫,则从蜂窝护套的观点中的露点控制中具有良好的形状,并且可以具有更高的表现(但更薄)墙壁。

    假设2英寸的R5.5 /英寸(用于冷温度)Polyiso A 2x6 24“O.C。墙壁与R23岩棉,在20%的框架级分钟将递送大约〜r2-r28的全壁R,允许R1用于壁板/护套石膏。

    假设2“R5.5泡沫在2×4 16”o.c.上。带R15S的墙壁和25%的框架分数(由于较小的间隔和双层顶板),您可以在整个壁R的R32处,并且近2/3的中心腔R位于外部护套,绝对不需要室内蒸汽屏障。

    富士通Aou15rls2-h(“-h”很重要)被评为-26C的15,000 BTU / HR输出,并且无论收到多么冷,都会继续进行。-XXRLS2-H系列可能是您对迷你分裂的最佳赌注。MITSUBISHI MSZ-FE18NA在-25C处具有与Aou15RLS2-H相当的输出,但是当它低于约-27℃时它会主动地关闭自身。

    虽然这些非常低的温度在你的邻居中有点罕见,但通常很短暂,但他们并不是闻所未闻。Weatherspark.com数据表明,2011年1月17日上午,它在彼得伯勒上达到-32C。

  5. 鲍勃霍迪桑斯基||#5

    哇!!!伟大的信息..谢谢很多。我一直在看着Mits和新的富士通系列作为我的热源......我也有一个丙烷壁炉备份......问候,鲍勃

登录或创建帐户以发布答案。

社区

最近的问题和回复

  • |
  • |
  • |
  • |