2012 IECC - 4B区地面板坯 Peter L|发布绿色建筑技术在2014年4月8日12:50pm 我将有一个ICF干墙,将过渡到ICF屋墙。内饰将采用平板式设计。这是针对4B区(沙漠)气候的。 1 -蒸汽屏障应该在刚性EPS的顶部还是下方?2 -什么厚度的蒸汽屏障好?3 - 3个″的刚性EPS是否足以满足4B区的气候?4 -任何链接到一些细节显示上述条件?5 - EPS和混凝土板下方是否应使用碎石和压实岩石? 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 泡沫板?区4 b 需要飞行母舰4B区新建 4B区- 2012 IBC和SHGC 屋顶SIPs - 4B区- (Joe Lstiburek在房子里吗?) 回复 GBA编辑器 马丁Holladay|2014年4月8日05:44am|#1 彼得•L。Q。蒸汽隔离层应该在刚性EPS的顶部还是下方? 答:在上面。想知道原因,请看混凝土楼板的问题. Q。“什么样的厚度才适合做蒸汽屏障?” 通常的最低建议是使用6密尔聚乙烯。如果你担心聚乙烯会在混凝土放置过程中被损坏,你可以选择一个更坚固的材料如果你想。不过,请记住,蒸汽屏障并不需要非常完美才能发挥作用。有几个洞就可以了。 Q。“3英寸的硬质EPS能满足4B区的气候要求吗?” 答:大多数专家会回答是肯定的,但对这个问题没有单一的答案。要知道你的绝缘应该有多厚,你首先必须确定你的目标。大多数被动式节能建筑都包括更厚的次板隔热层,但对于这是否是一种经济有效的措施存在激烈的争论。为了回答您自己项目的问题,您必须运行数字。我的猜测是,任何超过3英寸的硬质泡沫在你们的气候下都有很长的回收期。 Q。“与上述情况有关的细节有联系吗?” 答:当然。这里是一个链接到一个细节(尽管细节中的泡沫没有你计划的那么厚):有硬泡沫霜墙的平面板. Q。EPS和混凝土板下方是否应使用压实岩石? 答:是的。对于住宅工作,通常的建议是使用4英寸的碎石。然而,当地的做法差别很大,部分原因是土壤特性的不同。如果你对这个问题有任何疑问,请咨询土壤工程师。 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
彼得•L。
Q。蒸汽隔离层应该在刚性EPS的顶部还是下方?
答:在上面。想知道原因,请看混凝土楼板的问题.
Q。“什么样的厚度才适合做蒸汽屏障?”
通常的最低建议是使用6密尔聚乙烯。如果你担心聚乙烯会在混凝土放置过程中被损坏,你可以选择一个更坚固的材料如果你想。不过,请记住,蒸汽屏障并不需要非常完美才能发挥作用。有几个洞就可以了。
Q。“3英寸的硬质EPS能满足4B区的气候要求吗?”
答:大多数专家会回答是肯定的,但对这个问题没有单一的答案。要知道你的绝缘应该有多厚,你首先必须确定你的目标。大多数被动式节能建筑都包括更厚的次板隔热层,但对于这是否是一种经济有效的措施存在激烈的争论。为了回答您自己项目的问题,您必须运行数字。我的猜测是,任何超过3英寸的硬质泡沫在你们的气候下都有很长的回收期。
Q。“与上述情况有关的细节有联系吗?”
答:当然。这里是一个链接到一个细节(尽管细节中的泡沫没有你计划的那么厚):有硬泡沫霜墙的平面板.
Q。EPS和混凝土板下方是否应使用压实岩石?
答:是的。对于住宅工作,通常的建议是使用4英寸的碎石。然而,当地的做法差别很大,部分原因是土壤特性的不同。如果你对这个问题有任何疑问,请咨询土壤工程师。