GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

二层加热炉

Miyeko恩迪|发布工业制品

我们正在波特兰的一处1940年代740平方英尺的住宅的扩建中工作,扩建包括主层300平方英尺和新的二楼(1300平方英尺)。现有的加热炉是全新的高效煤气,但没有足够的容量进行加热炉。因为它太新了,所以业主不想更换它。我们正在进行价值工程以降低成本,但需要评估如何为新的二楼供暖。成本是一个问题,但可能说服他们进行良好的投资。
绝缘:R-49平板天花板/R-30拱形阁楼存储空间,R-23墙。现有的主楼主要是2×4建筑,所以R-15墙最有可能。
有什么建议的系统来加热这个混合了旧的和低质量的/新的但不完全紧密的信封的第2层吗?
我很感激你能给我的任何建议——谢谢!

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    Miyeko,
    很难买到一个足够小的炉子,适合一个隔热良好的房子。大多数住宅炉都很大。

    我会回去仔细检查Manual J计算的输入。(有人做了手工J计算,对吧?)如果手册J上的输入是准确的,没有任何干扰因素,我敢打赌现有的炉子是适当的尺寸。如果没有,你可能应该改进家里的热封套的规格。

  2. GBA编辑器
    马丁Holladay||#2

    Miyeko,
    两个问题:

    1.现有加热炉的Btuh等级是多少?

    2.根据手册J计算,房屋+加建的设计热负荷是多少?

  3. 专家成员
    Dana多赛特||# 3

    典型码—min ~2500;在波特兰或气候条件下的2层住宅的设计热负荷约为20,000 BTU/hr。24F(波特兰99%的室外设计温度:http://www.energystar.gov/ia/partners/bldrs_lenders_raters/downloads/Outdoor_Design_Conditions_508.pdf).虽然你会有一些墙壁区域是子代码,可能也有一些窗户,它不太可能达到30,000 BTU/hr的窗户和门关闭。

    如果你没有运行Manual-J(或者没有工具和时间),用一个简单的电子表格工具就可以很容易地进行粗略的I=B=R计算。如果你选择69华氏度作为内部设计温度,那么你的设计delta-T将是45华氏度(如果你想心算的话,最好是50华氏度)。然后就是针对不同的结构类型提出合理的u型因素。对于快速和肮脏的u型因素,使用U0.10的任何2x4墙面积,和0.65的2x6与R23s, U0.04的R30 vault和U0.022的R49区域。

    测量每种类型的表面面积(平方英尺),它是

    面积x u因子x δ t =热损失。

    例如,假设你有300平方英尺的2x4墙(减去窗户和门之后)。从2x4壁面积的热量损失大约是

    300' x U0.1 x 50F= 1500 BTU/hr

    对所有其他绝缘表面类型做同样的操作,并将其相加。

    对于任何新的窗口,使用制造商标签的u系数为窗口。对于任何旧的木质单窗格,使用u1.0或U0.5,如果他们有透明玻璃挡风玻璃。仿古实心外门,约为U0.5,镶板外门带窗,称为U0.7。绝缘的新门将是U0.25-3,除非他们是特殊的。

    以上等级无保温灌注桩基础为U1.0,无保温带托梁约为U0.5。

    当你把所有这些加起来,如果这个地方像筛子一样漏,再加上30%的蒙混因素。如果它很紧,不要麻烦——它是“噪音误差”。-室内热源,如居住者、热水加热器和冰箱等,很大程度上抵消了紧凑住宅的渗透损失。

    然后将该数字与熔炉的输出btu进行比较-我打赌它至少是2倍的真实热负荷,如果不是4x。

  4. Miyeko恩迪||#4

    非常感谢Martin和Dana!这是很好的信息-我将与业主的关于他们拥有的炉子的btu检查,然后查看一些计算。到目前为止,我们还没做过因为我真的不知道它的第一件事。谢谢你帮我多学了一点!

  5. 理查德·麦格拉思||# 5

    你方已声明增加的总面积为1300平方英尺。是否有新的浴缸,他们希望使用什么样的DHW ?

  6. Miyeko恩迪||#6

    我检查了一下炉子,并做了一些快速(非常粗略的)热损失计算。以下是我的想法:
    炉容量:57000 btu输出
    粗略的热损失:35000英热单位/小时(这是一个很大的“蒙混系数”和简化的房屋体量,所以可能会更少)-实际上,没有渗透蒙混系数,热损失总量接近18000 -看起来我增加了太多的渗透。

    所以它看起来像炉子将会比足够的-感谢您的帮助解决这个问题!现在我们试着找出我们可以在哪里放下天花板这样空气分布就可以在二层的地板而不是天花板上。

    至于Richard的问题,这是一个需要解决的好问题。房子将从1.5个浴室变成3.5个浴室。水线将需要从5/8“升级到1”。他们还安装了一个75加仑的浴缸,所以用水量的增加将是显著的(我已经说服他们减少110加仑的型号)。现有的热水器是50加仑的电热水器。目前的计划是增加一个无水箱热水器,以满足楼上DHW的需求(2个完整的浴室,包括主卧套房和洗衣房),并保留现有的热水器为现有的1.5浴室和厨房。我还没有详细地研究这方面的需求。你有什么建议吗?

    谢谢- GBA已经是这样一个伟大的资源!

登录或创建一个帐户张贴答案。

社区

最近的问题及回答

  • |
  • |
  • |
  • |