2×4外墙和泡沫/螺栓/板坯底板 - 任何溶液?
在4A区,我计划在板坯完成地板上。为了保护泡沫,我认为STEMWALL /板坯比单片板更好;但是,我无法弄清楚如何拥有我的2×4墙和螺栓和板之间的垂直泡沫?
Stemwall将是5-1 / 2“厚,3-1 / 2”厚的泡沫。
任何意见,将不胜感激。
我已经看到了45度角度切割的泡沫的图像,因此泡沫覆盖,只是不确定这是什么意思是在建筑物侧面的热损失。
注:墙体总成将会:
壁板
rainscreen
方面
3.5”polyiso
osb w / sealed似乎
2×4 studwall
干墙。
GBA详细资料库
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
迈克,
首先,我会注意你从实际和代码的角度下将你的茎墙减速到3 1/2“宽度。你有另外4英寸的螺旋墙外的护套和泡沫。如果你找到墙壁,所以它们突出,你将要保护底部。将阀杆墙体留下全宽并保持螺柱墙在内部更容易。
最多有2个“x4”建造,您可能被允许在内部悬挂阀杆墙1/2“。更有可能它会冲洗。记住干墙和底座占用另一英寸,可以安全地假设它们将覆盖在45度的泡沫的末端。这对周边的R值是什么?它减少了它。替代方案是将泡沫移动到阀杆墙的外部。这有其他后果,就像必须保护它一样。
您还可以使用2x6构建,这将让您在泡沫中悬而未决。您必须检查您的代码是否允许此功能。
在您所在的地区,您只需要1英寸的泡沫,在2x6墙上进行冷凝控制。即使您将其达到2英寸,这将为您提供与您的装配相同的价值,因此可以更轻松地构建不处理过长的螺丝。
2x4 16OC和2x6 24OC的木材成本差别不是很大。
马尔科姆,说得好。我重新画了细节,看起来我可以很容易地覆盖泡沫。图片显示了我理解他们的细节。不确定我是否需要把一块经过处理的木材下聚碳酸酯?
Akos,我正在建立一个最便宜的体面的房子,因此材料选择是基于我在不购买不良性能的情况下非常经济地找到材料的能力。我有大量的Polyiso,看起来我可以从当地的地方获得2x4s的污垢。因此,基于我收集材料的方法,差异是显着的。
-麦克风
迈克,
我必须描述的东西很差。你不能突出你的承重2“x4”螺柱以覆盖泡沫。正如又名,你可能能够悬臂2“X6”,尽管近期讨论似乎也说与IRC相反。
我的担心是你所拥有的薄薄的墙壁,我认为也少于IRC允许的最低限度。如果是我,我会使用8英寸宽基础墙并保持2“x4”与它的内表面齐平。
马尔科姆,谢谢。我重新画了细节,我想我已经画好了。
看起来我可以有大约3/4英寸的泡沫在表面下的干墙/踢脚板。
从6英寸厚的基础墙到8英寸厚的基础墙只会增加大约一码的混凝土,所以经济上也是非常有利的。
-麦克风
迈克,
看起来不错!
迈克,
而不是去所有的麻烦,试图做一个漂亮的尖边,只是rabbet的垂直泡沫片,所以平板边缘是至少1“厚和平方。如果你试图拉一个尖的边,你会发现聚集物被强迫向下和离开只留下罚款在尖点。这些细粉会干燥不良,并脱落。如果你使用方形边,它会表现得更好。
我看到Pex绑在图中的钢筋。我评论了其他时候,我的水泥人员被告知,尽可能确保PEX没有机会距离平板表面不到一英寸。他已经看到了一份作业,由于围绕顶部的PEX漂浮,因此由于网眼漂浮而导致沿着PEX路径发育裂缝。我把他的建议带到了网眼的底部。皇家皮塔饼,但没有裂缝。如果您真的使用真正的钢筋和马鞍来修复设置的深度,只需确保PEX就像水中的海豚一样,过度混凝土至少为一英寸。
谢谢罗杰!