杰森•史密斯|发布建筑规范问题

所以我要把我们的车库改成套房有个悬而未决的问题,我没法得到许可。我在上次提交的材料上做出了回应,他们仍然要求我解决这个问题。

反馈是:设计师考虑消防接入。

许可证没有具体说明,只是指引我去消防队,但消防队不会给我回复。

代码只是说:

1)消防部门设备的通道应通过街道、私人道路提供到每座建筑或院子里。

现在有一条三米长的车道通往车库。

任何人都可以详述这种类型的需求通常是如何解释的。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 1

    杰森,

    在这里,要求由当地消防部门自行决定。有些司法管辖区采用公认的国家标准,有些则根据其特殊情况进行调整。在大型的多户住宅项目中,我曾与消防负责人会面,讨论他们会接受什么,但通常像你这样的小型住宅项目,他们会给出简单的通用要求,可以为你指明方向。

  2. plumb_bob||#2

    建筑部门不明确要求是什么,这对任何人都没有任何帮助。

    不知道你在哪里,但我住在哪里(北不列颠哥伦比亚省),消防设备的通道需要6米的清晰宽度,加上几个其他设计特征,包括头顶间隙、转弯半径最小值、死胡同的最大长度等。

    所以你的3米车道可能是个问题。

  3. 专家成员
    Zephyr7||# 3

    你最好的选择是去见当地的消防队长。通常这些人会很兴奋地谈论这样的事情,他们会很认真地对待自己的工作,他们想要帮助你。如果他们不给你回电话,那就亲自去拜访他们——对亲自出现的人视而不见要难得多。

    比尔