我最近买了一台Airthings Wave,把它安装在我们的卧室里。我想我们晚上会有很高的二氧化碳,果然,前两个晚上是1100,昨晚朋友来吃晚饭后是1900,现在我想我需要增加通风。我们10年前的能源审计显示,ACH50为1610 cfm(不是超级紧,但是…)从那以后,我更换了油炉与几个小劈叉,并做了一些更多的密封…
这栋房子位于康涅狄格州(5区),面积1700平方英尺,有两间卧室,在楼上的一个宿舍,楼下的生活(厨房、LR、办公室等)。我们有一个完整的地下室(未完工)和二层以上的爬行空间,在那里我可以放置一个小型ERV,比如松下的Whisper Spot,或者运行4个″柔性管道……
如果我遵循点35的ACH指南,那我大概需要80立方厘米。
关于我应该如何设置它的建议?还有人来过这里吗?
谢谢!
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
哪,
我只是好奇一下,你有没有试过24小时不停地开着浴缸风扇,然后跟踪你的二氧化碳水平?我不太喜欢排气通风,但是……
谢谢你的回复,Steve。我会这么做,然后向你报告(同时打开卧室的窗户)。楼下有个爱洗澡的人(等我的宝贝清单变短了,楼上的浴室就会有一个!)不疯狂地增加一个空气泄漏的房子,而不试图重新捕获一些热量被浪费,以及非常干燥的空气在冬季。
我来做一下,看看二氧化碳水平变化了多少。
如果你不想运行管道系统你可以看看卢诺斯E2
https://foursevenfive.com/lunos-e/
他们是成对安装的,我相信多达4个总数可以一起控制。