有什么方法可以减少由于白蚁检查间隙造成的热后果吗? 斯泰西•欧文斯|发布了绿色建筑技术在2014年7月18日上午5点 你好, 我们使用泡沫玻璃在我们的板下以及板边缘(整体式板)进行绝缘。要求在板边缘的foamglass上方留一个2″的空隙,以便检查白蚁。是否有满足这个要求,但没有热间隙的选项?Perhaps industrial strength velcro or something ? 谢谢你!斯泰西•欧文斯 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 回复 杰里莱伯勒|2014年7月19日04:15pm|#1 我希望你能说服“当权者”,用Foamglass来检查白蚁是不需要的。泡沫玻璃完全不受木材蛀虫的攻击,从我所读到的来看,在这方面它与混凝土是等同的。缺口要求是针对塑料泡沫,这是容易受到攻击,但泡沫玻璃是非常不同的。由于它是板的边缘,不受压应力,你可能会看到矿棉板库存,如Roxul排水板将被批准没有检查间隙,即使它实际上在抵抗白蚁攻击稍差,它没有泡沫在它的名字。 GBA编辑器 马丁Holladay|2014年7月20日05:35|#2 杰瑞,住在白蚁出没地区的人想要有一条检查带的原因不是为了保护他们的绝缘。这是为了保护他们房子的木制部件。 你需要一个检查条,这样就可以很容易地看到动物是否在咀嚼你的边缘搁栅,而不是因为你怀疑它们在你的绝缘材料中挖隧道。 杰里莱伯勒|2014年7月20日下午03:29|#3 马丁,我同意你所说的,但补充说“救生员”经常使用泡沫绝缘隧道作为可口木材的途径。但这是塑料泡沫,而不是泡沫釉,它们根本无法进入,更不用说。为了识别昆虫路径,从木材中检查泡沫胶的外部和在它下面的检查也是好的。由于史黛西使用的是“板上的等级”,将没有边缘托梁,但毫无疑问,将有其他木材。 斯泰西•欧文斯|2014年7月26日晚上10:13|#4 谢谢Jerry和Martin,谢谢你们的回复。澄清一下,我们已经有了Foamglas,现在已经安装好了。我们必须保持检查差距。 杰里莱伯勒|2014年7月26日10:26pm|# 5 斯泰西,也许你可以得到批准在缝隙中插入高密度矿棉的切割条。它可以很容易地拆卸下来进行检查,但在其他时间会大幅关闭热孔。你的“工业强度尼龙搭扣”的变种。 斯泰西•欧文斯|2014年7月26日10:36pm|#6 谢谢,Jerry ~我去看看!我们计划使用Roxul ComfortBoard做外保温,所以我们已经有产品了… 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
我希望你能说服“当权者”,用Foamglass来检查白蚁是不需要的。泡沫玻璃完全不受木材蛀虫的攻击,从我所读到的来看,在这方面它与混凝土是等同的。缺口要求是针对塑料泡沫,这是容易受到攻击,但泡沫玻璃是非常不同的。由于它是板的边缘,不受压应力,你可能会看到矿棉板库存,如Roxul排水板将被批准没有检查间隙,即使它实际上在抵抗白蚁攻击稍差,它没有泡沫在它的名字。
杰瑞,
住在白蚁出没地区的人想要有一条检查带的原因不是为了保护他们的绝缘。这是为了保护他们房子的木制部件。
你需要一个检查条,这样就可以很容易地看到动物是否在咀嚼你的边缘搁栅,而不是因为你怀疑它们在你的绝缘材料中挖隧道。
马丁,
我同意你所说的,但补充说“救生员”经常使用泡沫绝缘隧道作为可口木材的途径。但这是塑料泡沫,而不是泡沫釉,它们根本无法进入,更不用说。为了识别昆虫路径,从木材中检查泡沫胶的外部和在它下面的检查也是好的。
由于史黛西使用的是“板上的等级”,将没有边缘托梁,但毫无疑问,将有其他木材。
谢谢Jerry和Martin,谢谢你们的回复。澄清一下,我们已经有了Foamglas,现在已经安装好了。我们必须保持检查差距。
斯泰西,
也许你可以得到批准在缝隙中插入高密度矿棉的切割条。它可以很容易地拆卸下来进行检查,但在其他时间会大幅关闭热孔。你的“工业强度尼龙搭扣”的变种。
谢谢,Jerry ~我去看看!我们计划使用Roxul ComfortBoard做外保温,所以我们已经有产品了…