GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

PV尺寸的平均照明,器具和插头负载?

伯克斯塔尔|发布了工业制品

在做一些能源模型的未来单一家庭净零住宅(在加拿大),我遇到了一个问题,试图猜测总照明,电器和插头负载将是什么。因为每个家庭的情况都不一样,我想知道是否有人有任何链接或资源可以提供这些负载的平均值。我将分别计算加热,冷却和热水负荷,但我希望有人对这些剩余部分有一些建议。这里有一些我认为适用的基本参数,所以如果你的假设有很大的偏差,请告诉我。

- 4家
-所有家庭成员在工作日外出工作或上学
-全屋LED照明
-典型的220V管道干燥机
- 典型的全套精能 - 星级厨房用具(冰箱,独立的直立冰柜,洗碗机,范围/烤箱,微波炉)

顺便说一下,我找到了马丁关于这个问题的旧文章(//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/tackling-plug-load-problem),但它似乎没有任何硬性值可以用来作为起点的平均值,但确实突出了这样做的挑战。

无论如何,如果我在正确的轨道上,那么任何帮助都很棒。甚至人们使用的拇指指南的规则也会有所帮助。非常感谢!

GBA '

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

答案

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    伯克,
    拇指规则:Net-零能量房屋需要额定电路额定值4 kW和9 kW。

    大范围的,我知道。每个家庭都不一样。你是一个节约型的家庭吗?或者你有一个冷藏柜,几个冰箱和两个大屏幕电视,每天晚上开6或8个小时?

    我猜你现在住在某个地方。看看你的电费账单,大致了解一下你现在用的是什么。

  2. 伯克斯塔尔||#2

    谢谢马丁。我想通过设备,设备的设备,通过灯光和团结负载的唯一方法,通过设备,灯光和团结的唯一方法。由于我当前的家用“能源票据块加热,热水和所有其他能量到一个账单(我们是100%电气),这并没有帮助我隔离我们的插头,光线和电器负载,用于为我们的新房子施加光伏系统在设计下。谢谢你的输入无论如何!

  3. 查理•沙利文||# 3

    如果只是使用你的肩季使用来获得插头负荷,水加热和照明呢?然后分别计算加热/冷却。

  4. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#4

    伯克,
    查理的建议是一个很好的建议。如果您尝试将插头和设备从加热和冷却负载分离即可,这是标准方法。

    但是,为什么你发现有必要分开这些负载?如果您计划建立一个净零能量的房屋,我假设您将建造一个全电动房屋。

    我欣赏你的尝试,准确性,但重要的是要记住有很多变量。预测新家的能量使用是困难的。看着你的旧账单,也许懒散地砍掉了一些事情,以便你的新家庭将比你的旧房屋更好地绝缘和更紧,可能是你需要做的。

  5. 伯克斯塔尔||# 5

    好的想法都 - 谢谢。我想我可能试图让它比我需要更精确,但由于新房子将是一个大大不同的尺寸并且具有更好的改善的绝缘水平,并且因为我可能是使用热泵热水器而不是电阻,而不是电阻,而且我们将拥有所有不同的家电和专门导致照明,似乎差异可能很大,以至于它们很难预测。但是,也许我可以使用现有数据并只是猜测减少因素。设计一个阵列布局,允许在没有看起来没有看起来或不平衡的情况下添加更多模块,需要考虑。谢谢!

  6. 布莱德||#6

    伯克,我同意,你不能就用现在的账单,因为新房子会大不一样。我建议在一周左右的时间里,尽可能多地使用电表。如果你打算买一个新的冰箱或冰柜,你可以使用制造商的年度数字。我可以分享我的号码,3500千瓦时/年,一个家庭2人,灯(主要是led或节能灯)和插头负载。没有选择干燥机。选择炉子,参考,冰箱。冰箱不是很好,大概用了700千瓦时/年。我可以按照马丁和查理的建议去做,但我有煤气和煤气。

  7. 伯克斯塔尔||# 7

    谢谢你的比较数字,布拉德!等我把它整理好后,我会用它来看看我是不是在附近。我一直在做一个电子表格来帮助我计算这些电器,插头和照明负载,所以也许当它完成的时候我会把它贴在这里。

  8. 布伦丹Albano||#8

    如果您希望获得通用号码以启动,Phius有一个计算器:http://www.phius.org/software-resources/wufi-passive-dand-other-modeling-tools/calculators-and-protocols.

    一直滚动到底部并下载“Phius + 2015单家族计算器”

    您只需输入ICFA(内部条件楼层区域)和卧室数量。然后检查“电视机+ MISC。ELEC。加载(kwh / yr)”部分。请记住,该号码是为被动房屋认证的设计而设计,而不是准确地预测特定的个人家庭使用。但它至少给了你一个起点。

  9. 富米||#9

    我建议你听从查理和马丁的建议。如果你的新家将有类似的电器和电子产品,你可以使用你现有的家的基本负荷号码。对于HVAC电源使用,您可以使用能源模型数字。我上一个家没有电。我根据过去3年的用电量对我的光伏系统进行了评估。

  10. 伯克斯塔尔||#10

    布兰德 - 伟大的资源,谢谢!我将与我当前房屋夏季的前计费一起使用,看看如何彼此“jive”。从那里,我应该有一个非常好的感觉。

  11. 伯克斯塔尔||#11

    大家好。正如所承诺的那样,这里是我创建的能量负载工作表。它绝不是完美的,但随时可以使用和修改它,因为您认为适合。我已经离开了我迄今为止输入的数据(为我们的家庭和计划居住地定制)感兴趣的缘故(如果我到目前为止已经提出了任何重大错误,那么您可以向我抱怨!)。它确实有一些网站来源因素,以及我在可再生能源课程中获得的一些二氧化碳/能源单位转换的洛博尔斯,但这可能已经过时了。如果你知道他们出去午餐,请随时评论它们!

    文件格式
  12. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#12

    伯克,

    你在哪里建房?你在岛的东边,是吗?

  13. 伯克斯塔尔||# 13

    没错,马尔科姆,在纳奈莫。

登录或创建一个账户来发布答案。

社区

最近的问题和回复

  • |
  • |
  • |
  • |