你好,
我寻求建议,在我的1950科德角(4-A区)的第二层浴室排气扇排气安置。
根据Martin的浴迷文章(链接如下),我更喜欢山墙终止有很多原因。然而,我很担心,因为最近的屋顶窗扩建导致我的屋顶略高于墙的外部(约8英寸)。通风口的末端距离这个屋檐只有几英寸(见图——请忽略发霉/发霉的乙烯基壁板,除非你知道是什么原因!)
屋顶的另一个挑战是它在屋顶窗一侧的间距是2/12。如果我走这条路线,我打算使用类似鹅颈帽这样的东西,并希望最小的雨/雪渗透:
https://m.lowes.com/pd/IMPERIAL-Aluminum-Roof-Vent-Kit/4598556
对于任何一条路线,我计划在前1-2英尺使用4英寸的伸缩管道,然后在剩下的运行使用刚性镀锌管。我计划用2英寸厚的岩棉包裹所有的管道,在可能的地方倾斜管道下坡。
我的问题是-我应该通过山墙的末端,并承认我可能有灰尘/霉菌/霉菌上方和周围的通风口末端,还是通过屋顶,接受水可能漏水的排气管?
提前表示感谢!
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
Hankla。对了,我会穿过脸颊。墙帽可以更好地防止雨水和内部凝结。你计划的细节听起来不错。
至于侧壁,看起来那边可能有棵悬垂的树。我喜欢树,但它们投下的阴影对房子不好。也可能有水分从内部泄漏,但这可能不是一个大问题的4区。有各种各样的解决方案,你可以喷在壁板清洁,一些比其他更有毒。(没有壁板,甚至是乙烯基,这是真正的免维护。)