通过墙壁erv在小房子里的最佳位置
你好
我在气候区6a,sw wi有一个8 x 24微小的房子。
我想知道是否有墙面/导管的ERV系统的最佳放置。
我们有两个鸽舍,一个较高,从地板上7英尺,从墙上出来4英尺(厨房上方)。另一端一个较低,楼层只有4英尺(所以阁楼是最好的标签),从墙上出来8英尺。自然气流往往会从厨房到阁楼,楼上的阁楼。在房屋的那段部分中,我们在外部护套的高端和内侧有很多模具。我们在设计中进行了一些改进,包括添加ERV。我们只是试图弄清楚它应该最有效的地方。
我们目前没有为我们的厨房排气,并想知道我们是否应该把它放在那里。该公司建议作为一种选择,我们可以在烹饪时将其放在排气。他还表示,它过于困难的地方。
问题:
有最好的安置吗?这件事吗?
将其用作烹饪的排气是好的吗?
谢谢,
亚历克斯
答案
亚历克斯,
什么是erv的制造和模型?某些ERV具有升压模式,可以通过交换机激活。那是你有什么吗?请注意,增加通风率可以将更多的水分引入结构中。如果您在家中养成模具,您可能需要除湿ifier。