鼓风机门测试
我刚刚完成了我的房子,它接近完工,鼓风机门测试的结果是700cfm @ 50p, ACH为2.0。这是在HRV通风口打开的情况下完成的。
我应该封住通风口进行测试吗,那样会有很大的不同吗?
有2个供风口和4个排风口。
谢谢你的帮助。
比尔
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
你真的想删除名单吗,?
这不会删除你保存的文章,只会删除列表。
在beta站点预览期间,此功能已被暂时禁用。
回复
是的,有意的空缺应该被封闭,如果你这样做了,你会得到更低的数字。
谢谢大卫。这就是我所担心的。想猜猜这会带来多大的不同吗?
这可能是非常重要的。胡乱猜想……通过这些入口,你至少可以获得几百个CFM50,而你的实际数字更接近1.5 ACH50。
如果你雇了一个测试员,我可能会问他为什么不封住HRV端口。我们昨天用hrv做了两组检查,不得不用梯子把所有的hrv都弄来。
比尔:不管怎样,你没什么好担心的,所以准备好你的钓鱼设备。建造这个地方的人干得不错。j
在我看来,每50个中有2个是可以的。通风口打开或关闭。好好享受你的新家吧。我的测试者也不愿意封闭这些端口。Grrrr。