鼓风机门测试

比尔Birck|发布一般的问题

我刚刚完成了我的房子,它接近完工,鼓风机门测试的结果是700cfm @ 50p, ACH为2.0。这是在HRV通风口打开的情况下完成的。

我应该封住通风口进行测试吗,那样会有很大的不同吗?

有2个供风口和4个排风口。

谢谢你的帮助。

比尔

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 大卫Meiland||# 1

    是的,有意的空缺应该被封闭,如果你这样做了,你会得到更低的数字。

  2. 比尔Birck||#2

    谢谢大卫。这就是我所担心的。想猜猜这会带来多大的不同吗?

  3. 大卫Meiland||# 3

    这可能是非常重要的。胡乱猜想……通过这些入口,你至少可以获得几百个CFM50,而你的实际数字更接近1.5 ACH50。

    如果你雇了一个测试员,我可能会问他为什么不封住HRV端口。我们昨天用hrv做了两组检查,不得不用梯子把所有的hrv都弄来。

  4. 约翰Klingel||#4

    比尔:不管怎样,你没什么好担心的,所以准备好你的钓鱼设备。建造这个地方的人干得不错。j

  5. 迈克尔·钱德勒||# 5

    在我看来,每50个中有2个是可以的。通风口打开或关闭。好好享受你的新家吧。我的测试者也不愿意封闭这些端口。Grrrr。