用户- 6623302|发布一般的问题在
当选择锅炉时,你使用哪个输出等级。我正在看Biasi B10/3,需要大约55 MBH。IRB评级是如何运作的。B10/3额定电压为61MBH, IRB为53MBH。我使用石油。
GBA细节图书馆
根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节
搜索和下载施工细节
你真的要删除名单吗,?
这不会删除你保存的文章,只是删除列表。
该功能在测试版网站预览期间被暂时禁用。
回复
乔纳森,我把你的帖子删掉让懂锅炉的人看到。
如果你在这里不能得到一个好的答案,试试heatinghelp.com
那里有一些不错的锅炉工人
IBR净水额定值只适用于锅炉在有条件的空间之外,用绝缘的墙/地板/天花板将锅炉房与加热空间隔离。这是为了(粗略地)解释真正损失的待机和配电损耗,而不是给房子供暖。
举个例子,如果锅炉安装在没有隔热的车库中,在锅炉和加热的房子之间有隔热的墙,那么在哪里使用IBR是合适的。
一个不适合使用IBR评级的例子是,当锅炉位于地下室时,锅炉房和上面条件充分的空间之间的天花板没有绝缘材料。在这种情况下,用于备用和分配管道的热量仍然都在有条件的空间内,并为室内供暖,而不是室外。在这些情况下,使用DOE输出编号。
你一定要用油吗?
理查德,
没有气体。因为很多原因不想要小分裂。石油就是如此。
我很少推荐迷你分裂。我只是想知道有没有什么类型的汽油。你家里有什么类型的放热器(踢脚板,面板,等等)?热包络结构有多好?
理查德,
我有一幢老房子(1830年),加了两处地方。新增的一间是一间小的家庭房,有2x6的墙壁,SIP屋顶,在一块平板上,与SIP卧室套房相连,套房位于完全不绝缘的地下室之上。新部件很紧,旧部件比以前好多了。我在新建筑里用高速空气加热。这是从我的燃油热水箱里流出来的。旧的部分用热风油炉加热,现在尺寸过大,即将结束其使用寿命。我的计划是用锅炉,间接热水,用空气处理器代替炉子。在地下室装一个烧油器总比装两个要好。我需要55英里每小时。